cqzgg 发表于 2009-4-12 20:35

匝间短路怎么判断

最近试制了台新电机,初步分析出现匝间短路问题。
请问各位前辈,有没有办法准确判断短路的位置。
在不换漆包线的情况下,有没有解决的办法。

qaz8792271 发表于 2009-4-12 20:52

位置!?我没有听说过这样的仪器!

补充内容 (2015-4-29 11:16):

PLMOTOR 发表于 2009-4-12 21:18

用匝间机,通于高压,短路的位置会出现火花与及声音

zhanghua7878 发表于 2009-4-12 21:25

你找到线圈损坏的地方,在给它包上绝缘,我个人觉得包亚胺薄膜就可以,

cqzgg 发表于 2009-4-13 09:37

我们用聚酰亚胺的薄膜,感觉靠不住
不过还是先找到短路的位置比较重要

saas 发表于 2009-4-13 09:56

有匝间测试仪,建议多网上看看

AK-47 发表于 2009-4-13 16:31

匝间测试仪需两台电机比较,好电机---被试电机,你只有一台,哎,只有耐心分析数据了。

ananqi 发表于 2009-4-13 21:04

没好办法重做

2553161 发表于 2009-4-14 08:37

匝间一般很难修理,如果在里层就只有报废了,一般电机匝间问题多的话,就要考虑选用漆膜质量好点的漆包线了

hblizhongquan 发表于 2009-4-14 14:52

匝间短路有火花跳出来的,如果说一般1500没有火花,可以故意把电压调高点,(但这样测试的时间不要太长哦 )
返修嘛如果短路点是在外表面的话,可以将2根漆皮线拔开,再擦点胶
如果是在里面的话,也可以尝试再浸一次漆可能有一部分会修复!

zhangyun718 发表于 2009-4-28 21:44

有的匝间用仪器都打不出来的

张老五 发表于 2009-4-28 22:48

匝间仪只能测出每相前几匝的情况,要是短路点在靠近中性点的地方就不行了
不知道楼主的电机是多大的,高压还是低压?
试一下交流压降法,找个恒压源,依次加在每两个端子之间测电流,如果差异比较大(大于10%)那就是有匝间短路,但这个方法其实也不是很可靠,要量匝数比较多而短路匝少的话就很难判断。
测得出的话按照相-组-单个线圈的次序从大到小解开绕组,分别进行交流压降法,直到找到短路匝为止。
成型绕组可以考虑更换有短路匝的那一个线圈或者一根线棒,散嵌的就别费那个劲了,风险太大,不如全扒了重来吧

绿魔0203 发表于 2009-5-1 21:04

匝间仪器就是一个利用RCL震荡回路产生的波形去对比看是否电感和电阻一样,电容在机器里面。他能判断是否接错线和那里的绝缘损坏被击穿,主要还是看电感有什么不同。

阴转多云 发表于 2009-5-2 22:17

匝间试验仪   先判断击穿相然后开小头子 一个个做

修理用亚胺薄膜

xinjing 发表于 2009-5-2 22:26

这是个很好的问题,但也困难,需要在实际试验中不断积累经验。

xinjing 发表于 2009-5-5 21:23

想请教一下,对于两个匝间波形,两个波形第一个大的衰减波基本相同,到第二个衰减波在幅值有有些差别,衰减得要快一点点,不明显。这样算不算合格的?仪器不能计算面积差,只有靠肉眼看。谢谢

张老五 发表于 2009-5-5 21:27

这个还真不太好判断,恐怕要靠试验人员的经验了
散嵌绕组本来就会有些差异,但差多少算合格我也说不清楚

xinjing 发表于 2009-5-5 22:15

国标里也没有明确的规定,靠肉眼判断又比较主观,有时候不同的人意见又不一致,不好界定。

有没有做的比较好,都采用什么方法呢?

TimChai 发表于 2009-5-6 19:51

散嵌的基本就没什么机会了,重来吧,也没多少钱。成型的就要拆开线头一点点的试,反正的确满头疼的。

shanghz 发表于 2009-5-6 21:10

不知你用什么胶灌封,如果不是用环氧树脂的话可以用打绝缘的方式找出位置所在
页: [1] 2
查看完整版本: 匝间短路怎么判断