讨论-磁屏蔽的作用有多大?
请问,在110kV以及220kV的电力变,磁屏蔽的作用有多大,可以降低多少%的损耗?如果能数据举例说明最好! 看具体产品。一般电压等级越高的相对作用越小。容量越大、阻抗越高屏蔽后降低的绝对值越大 我的经验是16%的110kV大概可以降低负载损的3%左右,220kV大概可以降低负载损的5%左右。 也要看的屏蔽措施是什么,屏蔽措施布置是否合理。 要看成本的计算是否合适。对于120000kVA以下的变压器没有意义。 通过漏磁分布计算,确定进入油箱壁的漏磁是多少,再确定是否加磁屏蔽 新手学习一下 楼上说的全对! 楼上你也太假了吧 一般150MVA以上有载的才有加磁屏蔽的必要,而对于无载的120MV可能就要加了;自藕变除外,主要根据是引线电流的大小及距离箱壁的多少来考虑。可以计算一下漏磁强度 电力变压器专业书上有介绍,保变出的那本红皮后书上有大概百分比