James 发表于 2008-3-13 14:15

讨论-磁屏蔽的作用有多大?

请问,在110kV以及220kV的电力变,磁屏蔽的作用有多大,可以降低多少%的损耗?
如果能数据举例说明最好!

小小鸟儿 发表于 2008-3-14 08:06

看具体产品。一般电压等级越高的相对作用越小。容量越大、阻抗越高屏蔽后降低的绝对值越大

James 发表于 2008-3-14 08:23

我的经验是16%的110kV大概可以降低负载损的3%左右,220kV大概可以降低负载损的5%左右。

goodluck209 发表于 2008-3-14 13:20

也要看的屏蔽措施是什么,屏蔽措施布置是否合理。

dht 发表于 2008-5-7 09:23

要看成本的计算是否合适。对于120000kVA以下的变压器没有意义。

meimeiyzr 发表于 2008-10-8 11:34

通过漏磁分布计算,确定进入油箱壁的漏磁是多少,再确定是否加磁屏蔽

ju123 发表于 2008-10-21 10:34

新手学习一下

bigbos001 发表于 2008-11-6 13:56

楼上说的全对!

niety 发表于 2008-11-6 16:50

楼上你也太假了吧

wqw110 发表于 2009-6-2 00:05

一般150MVA以上有载的才有加磁屏蔽的必要,而对于无载的120MV可能就要加了;自藕变除外,主要根据是引线电流的大小及距离箱壁的多少来考虑。可以计算一下漏磁强度

wqw110 发表于 2009-6-2 00:07

电力变压器专业书上有介绍,保变出的那本红皮后书上有大概百分比
页: [1]
查看完整版本: 讨论-磁屏蔽的作用有多大?