发表于 2008-3-13 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请问,在110kV以及220kV的电力变,磁屏蔽的作用有多大,可以降低多少%的损耗?
如果能数据举例说明最好!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 71 天

连续签到: 28 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2008-3-14 08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看具体产品。一般电压等级越高的相对作用越小。容量越大、阻抗越高屏蔽后降低的绝对值越大

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
James + 2 欢迎讨论,多谢支持。

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 69 天

连续签到: 5 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2008-3-14 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的经验是16%的110kV大概可以降低负载损的3%左右,220kV大概可以降低负载损的5%左右。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-3-14 13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
也要看的屏蔽措施是什么,屏蔽措施布置是否合理。

评分

参与人数 1西莫币 +1 收起 理由
James + 1 欢迎讨论,多谢支持!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-5-7 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看成本的计算是否合适。对于120000kVA以下的变压器没有意义。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-8 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
通过漏磁分布计算,确定进入油箱壁的漏磁是多少,再确定是否加磁屏蔽
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-21 10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
新手学习一下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-11-6 13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的全对!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-11-6 16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上你也太假了吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-2 00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般150MVA以上有载的才有加磁屏蔽的必要,而对于无载的120MV可能就要加了;自藕变除外,主要根据是引线电流的大小及距离箱壁的多少来考虑。可以计算一下漏磁强度
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-2 00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电力变压器专业书上有介绍,保变出的那本红皮后书上有大概百分比
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-27 19:51 , Processed in 0.073553 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表