游法柯 发表于 2009-3-11 17:06

无刷直流电机simulink仿真中的速度环控制问题?

高手们,在无刷直流电机simulink仿真中的速度环控制中,为什么经过速度环的PID控制之后,输出是理想的电流?可不可以详述一下其中的原因。谢谢。

flyingmind 发表于 2009-3-11 20:26

只要PID的输出与输入的传递函数是一阶的,都可以用PID控制达到比较理想的效果

速度环PI之后可以得到参考转矩,而参考转矩与电流又是线性关系,所以PI之后就可以了

游法柯 发表于 2009-3-12 15:21

谢谢,可不可以详细点

天才杨威利 发表于 2009-7-5 18:02

有个问题,就是如果仅仅利用转矩方程的话,输出的是期望的转矩,但是这个怎么和占空比/电机三相端电压联系上呢?毕竟要靠占空比调速。是不是还要利用电压方程,但是这样不就是双闭环了吗?单纯的速度环根据什么方程可以让pid直接输出占空比呢?

corleon 发表于 2009-7-11 19:20

4楼的问题,就要有电压控制环了。其实,我理解的PID就是,输出为你想要的输出。例如,如果你的PID输出,连接到电流控制环,那么,这个输出就是参考电流。而如果你的输出直接连到电机的状态方程式,那么这个输出就是参考电压。当然,这两种连接后的总的模型不同,PID参数也就不同。至于有人说的转矩方程,其实就是一个gain,这个gain反映的就是P。用不同的P都可以补偿。

静电鱼 发表于 2009-9-22 12:05

学习了,5#厉害的

ygyziqq 发表于 2010-5-10 20:25

yc_dd12学习了!