PMSM矢量控制,电流(Id和Iq闭环)单闭环时,IPARK和park中的电角度是不是只能用函数生成的电角度?
小弟使用F407控制PMSM, 利用矢量控制。在做电流(Id和Iq闭环)单闭环时,IPARK和park中的电角度是不是只能用函数生成的电角度,而不能使用编码器反馈算出来的实际电角度??我使用函数生成的电角度时,电流闭环后,电机可以运转,使用反馈的实际电角度时,电机发出嗡嗡声,电机不转,用手拨动转子,感觉力矩很大。我用的是17位绝对编码器。求各位前辈指导赐教。谢谢! 编码器的角度计算有问题,好好查看一下,在开环电机旋转下,监控编码器的角度值是否正确。 嗯,同意二楼的说法,你用函数生成的电角度虽然能转,但是不一定是正确的,不能单独用能不能转来判断对错 ljb1979 发表于 2016-2-19 09:09编码器的角度计算有问题,好好查看一下,在开环电机旋转下,监控编码器的角度值是否正确。
我参照TI的rmp_cntl和ramp_gen函数,模拟电角度供Ipark和park计算用,在上位机中观测模拟电角度和编码器反馈的电角度值,两条曲线不重合,但是频率一致。 这样不就是正确的了吗? 你好,问下你这个问题解决了吗? 我也遇到了同样的问题。 zhao302609161 发表于 2018-7-6 10:37
你好,问下你这个问题解决了吗? 我也遇到了同样的问题。
你啥问题啊开环角度还是SMO角度啊 我用的编码器的角度,现在是可以转了但是只能加P调节,加I的话电机直接全速运转,这个是我菜的电流不对吗?