奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-1 08:22

luomu 发表于 2015-8-31 21:34
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?

那跟中性点还有什么关系没有了?原因能不能从中性点分析了?

小小鸟儿 发表于 2015-9-1 11:23

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-1 08:20
能烧成这样的,估计是匝间短路,但是现在就是不知道什么原因。

线圈的绕制图能否上传一下

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:29

小小鸟儿 发表于 2015-8-31 11:30
发下接线图,再发下故障图片,说明烧的位置。

你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30

luomu 发表于 2015-8-31 21:34
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?

你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?

小小鸟儿 发表于 2015-9-16 21:39

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?

缺相会使相电压升高,如果绝缘比较薄弱,是可能造成绝缘事故的。

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-17 08:32

小小鸟儿 发表于 2015-9-16 21:39
缺相会使相电压升高,如果绝缘比较薄弱,是可能造成绝缘事故的。

您好,能说的具体些吗?

小小鸟儿 发表于 2015-9-17 08:42

b1抽头是不是在中间,然后向上引的?b出头是不是在端部,很可能是b和b1出头间绝缘损坏短路,使得上半段过热烧毁。

小小鸟儿 发表于 2015-9-17 08:43

都烧成这样了,把b相线圈解体吧,这样更容易查找出问题出在哪里。

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-17 10:49

小小鸟儿 发表于 2015-9-17 08:43
都烧成这样了,把b相线圈解体吧,这样更容易查找出问题出在哪里。

唉,铁芯浸渍过,很难拆除。从原理上解释不了吗?

luomu 发表于 2015-9-22 15:26

奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?

会,如果缺相,负载就不平衡了,空载相的相电压会太高,有可能造成绝缘损坏。
页: 1 [2]
查看完整版本: 三相变压器中间相次级烧毁原因分析?