看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?
那跟中性点还有什么关系没有了?原因能不能从中性点分析了? 奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-1 08:20
能烧成这样的,估计是匝间短路,但是现在就是不知道什么原因。
线圈的绕制图能否上传一下 小小鸟儿 发表于 2015-8-31 11:30
发下接线图,再发下故障图片,说明烧的位置。
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗? luomu 发表于 2015-8-31 21:34
看样子是从上面开始烧的,会不会是中间相的散热比较差?这只是个个例?
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗? 奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?
缺相会使相电压升高,如果绝缘比较薄弱,是可能造成绝缘事故的。 小小鸟儿 发表于 2015-9-16 21:39
缺相会使相电压升高,如果绝缘比较薄弱,是可能造成绝缘事故的。
您好,能说的具体些吗? b1抽头是不是在中间,然后向上引的?b出头是不是在端部,很可能是b和b1出头间绝缘损坏短路,使得上半段过热烧毁。 都烧成这样了,把b相线圈解体吧,这样更容易查找出问题出在哪里。 小小鸟儿 发表于 2015-9-17 08:43
都烧成这样了,把b相线圈解体吧,这样更容易查找出问题出在哪里。
唉,铁芯浸渍过,很难拆除。从原理上解释不了吗? 奔跑的蜗牛 发表于 2015-9-16 19:30
你好,我今天了解到负载是风机,也就是电机,电机缺相会造成电源变压器绕组烧毁吗?
会,如果缺相,负载就不平衡了,空载相的相电压会太高,有可能造成绝缘损坏。