船用同步发电机 短路电流维持能力
短路电流维持能力在稳定短路状态下,船用同步发电机及其励磁装置至少应能维持3倍额定电流历时2s.
此项点是船用同步发电机的要求。这个要求的作用是什么呢。在国外电机样本中这个持续电流一般是10秒。
为什么非船用机就不需要这个短路电流维持能力呢
作为曾经的四轨问过老轨这个问题···老轨说环境因素···· 1 这个要求的作用是当系统发生短路故障时,发电机通过强励维持足够大的短路电流并持续一定的时间,使得在这段时间内发生短路故障的回路的保护装置动作,同时也有发生短路故障时尽量保持电网电压不至过低的作用。
2 非船用机并不是都没有这个要求,如果是与大电网并网运行,可以不要求或降低这一要求,因为一旦系统发生短路故障,即使你的发电机组跳闸逃跑,电网也有足够大的短路电流维持能力,足以使故障点的保护装置动作。如果是多台电机并联组成微电网、或一台发电机组独立运行,为一个比较复杂的用电系统供电,那么也应该具备与船用电机同样的短路电流维持能力要求,当然如果使用场合要求很低,那另当别论。
3 事实上大电网中的主力发电机组,如火力发电机组、水电机组、核电机组中的发电机同样要求有足够的强励能力,其目的一是维持电网的稳定,二是保证有足够时间跳开短路故障点的保护装置。原来风力发电机组是没有这一要求的,但随着并网风电机组的增多,对风电机组的低电压穿越能力也提出了要求,据说现在正在起草新标准,不仅要求风电机组在电网发生短路时不能跑,而且也要实施强励,为电网无功做贡献。道理也是基于此。 标准答案 发表于 2015-4-19 21:36
1 这个要求的作用是当系统发生短路故障时,发电机通过强励维持足够大的短路电流并持续一定的时间,使得在这 ...
非常感谢标准答案的解答。{:soso_e183:} ,还有几点不大明白,
假设现在是小的发电机组给多个用电设备供电。在发生短路瞬间,是不是机组的电压降为0V, 那这个时候是不是机组所供电的所有设备全部都会断电?那这个三倍的短路持续电流是在发生短路之后,把所有的用电设备全部切除,起恢复机组电压的作用?
在发生短路瞬间,发电机的短路电流是十几倍的额定电流,为什么这个电流不能使保护装置动作?是短路电流时间太短的原因? hua2x 发表于 2015-4-19 18:42
作为曾经的四轨问过老轨这个问题···老轨说环境因素····
老轨没详细点说明是什么环境因素哇
页:
[1]