船用同步发电机 短路电流维持能力

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-4-19 12:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
短路电流维持能力
    在稳定短路状态下,船用同步发电机及其励磁装置至少应能维持3倍额定电流历时2s.

此项点是船用同步发电机的要求。这个要求的作用是什么呢。在国外电机样本中这个持续电流一般是10秒。

为什么非船用机就不需要这个短路电流维持能力呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2015-4-19 18:42 | 显示全部楼层
作为曾经的四轨问过老轨这个问题···老轨说环境因素····
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-4-19 21:36 | 显示全部楼层
1 这个要求的作用是当系统发生短路故障时,发电机通过强励维持足够大的短路电流并持续一定的时间,使得在这段时间内发生短路故障的回路的保护装置动作,同时也有发生短路故障时尽量保持电网电压不至过低的作用。
2 非船用机并不是都没有这个要求,如果是与大电网并网运行,可以不要求或降低这一要求,因为一旦系统发生短路故障,即使你的发电机组跳闸逃跑,电网也有足够大的短路电流维持能力,足以使故障点的保护装置动作。如果是多台电机并联组成微电网、或一台发电机组独立运行,为一个比较复杂的用电系统供电,那么也应该具备与船用电机同样的短路电流维持能力要求,当然如果使用场合要求很低,那另当别论。
3 事实上大电网中的主力发电机组,如火力发电机组、水电机组、核电机组中的发电机同样要求有足够的强励能力,其目的一是维持电网的稳定,二是保证有足够时间跳开短路故障点的保护装置。原来风力发电机组是没有这一要求的,但随着并网风电机组的增多,对风电机组的低电压穿越能力也提出了要求,据说现在正在起草新标准,不仅要求风电机组在电网发生短路时不能跑,而且也要实施强励,为电网无功做贡献。道理也是基于此。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-4-20 17:58 | 显示全部楼层
标准答案 发表于 2015-4-19 21:36
1 这个要求的作用是当系统发生短路故障时,发电机通过强励维持足够大的短路电流并持续一定的时间,使得在这 ...

非常感谢标准答案的解答。{:soso_e183:} ,还有几点不大明白,

假设现在是小的发电机组给多个用电设备供电。在发生短路瞬间,是不是机组的电压降为0V, 那这个时候是不是机组所供电的所有设备全部都会断电?那这个三倍的短路持续电流是在发生短路之后,把所有的用电设备全部切除,起恢复机组电压的作用?

在发生短路瞬间,发电机的短路电流是十几倍的额定电流,为什么这个电流不能使保护装置动作?是短路电流时间太短的原因?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-4-20 17:59 | 显示全部楼层
hua2x 发表于 2015-4-19 18:42
作为曾经的四轨问过老轨这个问题···老轨说环境因素····

老轨没详细点说明是什么环境因素哇
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过