njanqun 发表于 2013-10-16 08:31

电机接线盒被炸裂

本帖最后由 njanqun 于 2013-10-16 08:33 编辑

电机型号YB2-400-2,450KW/6KV,接线盒内接线柱发生短路崩烧,结果竟然导致接线盒崩裂成多块(盒体和盖子都裂了),

long98194 发表于 2013-10-17 08:47

见证短路的威力

qaz8792271 发表于 2013-10-31 14:41

好大的电机

补充内容 (2015-4-29 10:16):

]

freewind 发表于 2014-3-23 04:34

楼主找到乱路的原因了吗?

heavenlee 发表于 2014-3-23 23:20

我觉得是电机接线盒防护等级不达标,电机在爆炸性气体环境中工作所致。

fullingmotor 发表于 2014-3-24 13:49

瞬时冲击所致?
还是爆炸所致?
供参考!

zxb1212 发表于 2014-3-25 22:36

应该是爆炸,如果是大电流瞬间冲击肯定会把接线柱融化了,不会对接线盒有损伤。

张老五 发表于 2014-3-26 14:34

接线柱之间短路拉弧了吧?
不过作为YB系列的,这接线盒的强度似乎有所不足

么么茶 发表于 2014-3-27 00:40

这种情况我见过,拉弧

yinduhua 发表于 2014-3-27 10:39

才拆开电机看看里面

超级小怪兽 发表于 2014-3-27 20:14

电压等级选错了?

freewind 发表于 2014-3-29 22:08

肯定是短路拉弧造成的,arc flash. 根据电压和电流的不同,如果短路,电机接线盒/箱内会产生2~8个大气压的压力和高达24000度的高温。这是个产品设备和人身安全问题。如果能找到事故的原因,就会对以后的设计安全提供帮助。

yushiyu 发表于 2014-3-31 09:43

是防爆电机吧?

skelly2014 发表于 2014-3-31 10:52

隔爆面损坏,导致间隙过大,防爆失效?

freewind 发表于 2014-4-1 02:33

根据IEC60079-15, 小于6.3KV的防爆电机接线电极间最小距离是45毫米. 看照片估末着设计距离没问题, 是不是防护密封失效有湿气灰尘侵入? 电压过载? 振动?
页: [1]