电机接线盒被炸裂
本帖最后由 njanqun 于 2013-10-16 08:33 编辑电机型号YB2-400-2,450KW/6KV,接线盒内接线柱发生短路崩烧,结果竟然导致接线盒崩裂成多块(盒体和盖子都裂了), 见证短路的威力 好大的电机
补充内容 (2015-4-29 10:16):
] 楼主找到乱路的原因了吗?
我觉得是电机接线盒防护等级不达标,电机在爆炸性气体环境中工作所致。 瞬时冲击所致?
还是爆炸所致?
供参考! 应该是爆炸,如果是大电流瞬间冲击肯定会把接线柱融化了,不会对接线盒有损伤。 接线柱之间短路拉弧了吧?
不过作为YB系列的,这接线盒的强度似乎有所不足
这种情况我见过,拉弧 才拆开电机看看里面 电压等级选错了? 肯定是短路拉弧造成的,arc flash. 根据电压和电流的不同,如果短路,电机接线盒/箱内会产生2~8个大气压的压力和高达24000度的高温。这是个产品设备和人身安全问题。如果能找到事故的原因,就会对以后的设计安全提供帮助。 是防爆电机吧? 隔爆面损坏,导致间隙过大,防爆失效? 根据IEC60079-15, 小于6.3KV的防爆电机接线电极间最小距离是45毫米. 看照片估末着设计距离没问题, 是不是防护密封失效有湿气灰尘侵入? 电压过载? 振动?