[讨论] 电机接线盒被炸裂

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-10-16 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 njanqun 于 2013-10-16 08:33 编辑

电机型号YB2-400-2,450KW/6KV,接线盒内接线柱发生短路崩烧,结果竟然导致接线盒崩裂成多块(盒体和盖子都裂了), 20130918_104408_conew1.jpg 20130918_104349_conew1.jpg 20130918_104336_conew1.jpg
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2013-10-17 08:47 | 显示全部楼层
见证短路的威力
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-10-31 14:41 | 显示全部楼层
好大的电机

补充内容 (2015-4-29 10:16):

] [/url]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-23 04:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主找到乱路的原因了吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-23 23:20 | 显示全部楼层
我觉得是电机接线盒防护等级不达标,电机在爆炸性气体环境中工作所致。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 20 天

连续签到: 20 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-3-24 13:49 | 显示全部楼层
瞬时冲击所致?
还是爆炸所致?
供参考!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2014-3-25 22:36 | 显示全部楼层
应该是爆炸,如果是大电流瞬间冲击肯定会把接线柱融化了,不会对接线盒有损伤。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2014-3-26 14:34 | 显示全部楼层
接线柱之间短路拉弧了吧?
不过作为YB系列的,这接线盒的强度似乎有所不足
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 00:40 | 显示全部楼层
这种情况我见过,拉弧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 19 天

连续签到: 7 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-3-27 10:39 | 显示全部楼层
才拆开电机看看里面
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-27 20:14 | 显示全部楼层
电压等级选错了?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-29 22:08 | 显示全部楼层
肯定是短路拉弧造成的,arc flash. 根据电压和电流的不同,如果短路,电机接线盒/箱内会产生2~8个大气压的压力和高达24000度的高温。这是个产品设备和人身安全问题。如果能找到事故的原因,就会对以后的设计安全提供帮助。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 09:43 | 显示全部楼层
是防爆电机吧?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-31 10:52 | 显示全部楼层
隔爆面损坏,导致间隙过大,防爆失效?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-4-1 02:33 | 显示全部楼层
根据IEC60079-15, 小于6.3KV的防爆电机接线电极间最小距离是45毫米. 看照片估末着设计距离没问题, 是不是防护密封失效有湿气灰尘侵入? 电压过载? 振动?