关于电控,关于FOC矢量控制,新手求解疑。
是这样,一个缝纫机电控,编码盘有正交信号,ABC三相信号,UVW电机电源线,还一个霍尔的位置信号(找停针位),电机2极对。另外有个机器不要求停针位置的一个机器不装磁铁直接跑。这个是无电流传感器,也没有电阻采样的,说是FOC控制,我有点奇怪的是FOC不是要 A,B相的电流大小,做clarke变换,然后又是做park变换,id=0。但是这个没有采集电流,他怎么进行clarke 变换,park变换,得到id,iq电流等。想了几天没有想明白,网上好像没有具体资料,书上也没有找到,找FOC的,TI的一上来就是clarke变换。
没有电流能是FOC吗? yunqian09 发表于 2013-7-6 10:54
没有电流能是FOC吗?
终于有人回复了,可能是我想错了。根本不是FOC的,我想成FOC了。 那就没有电流环,就一个位置环或者转速环。 luofei1124 发表于 2013-7-9 10:06
那就没有电流环,就一个位置环或者转速环。
前辈,对的那个控制器是没有电流环,就位置环和速度环。
电机是表贴的。
那前辈,没有电流环,没有ia,ib电流,FOC算法怎么进行clarke变换,搞不明白。
又搞不明白位置和施加电压矢量的关系,然后施加的矢量输出的电压,电机会有ia,ib,ic相电流,那如果没有电流环,这个电流怎么控制,不会超标烧管子吗? 我是这么想的,即使不知道电流,是不是只是根据Ualfa 和Ubeta的数值,也可以进行SVPWM算法?? flyingford 发表于 2013-7-19 13:00
我是这么想的,即使不知道电流,是不是只是根据Ualfa 和Ubeta的数值,也可以进行SVPWM算法??
你是说 park 反变换 出来的 Valfa 和 Vbeta?然后又park反变换出SVPWM电压PWM?
SVPWM值和当前转子位置 然后出什么PWM电压 这个什么关系不知道, 难道有什么东西是根据SVPWM 可以推算出ia,ib,然后就可以了?
Valfa 和 Vbeta认为都是相差90度的正弦,可以进行反变换,算出三相的占空比 。 你说的是无刷直流电机,和磁链定向矢量控制半毛钱关系都没有! 我觉得应该不是foc,foc是必须得采样电流的啊 可能是开环控制系统吧 maidoudou1026 发表于 2013-8-9 09:32
你说的是无刷直流电机,和磁链定向矢量控制半毛钱关系都没有!
是同步电机,速度环,位置环来自电机编码器。
电机没有电流环,怎么FOC不知道,看资料多是有个Ia,Ib 才进行的clarke变换 感觉是开环控制 只用了编码器做位置反馈 zgq800712 发表于 2013-8-19 18:57
是同步电机,速度环,位置环来自电机编码器。
电机没有电流环,怎么FOC不知道,看资料多是有个Ia,Ib 才 ...
没有电流环做不了矢量控制哦,FOC的目的是通过对定子电流的解耦将其通过坐标变换,分解为励磁分量和转矩分量。建议你去看下陈伯时的运动控制吧,上面很详细! 没有电流采样,应该不是矢量控制 骑着蚂蚁 发表于 2013-8-21 09:15
感觉是开环控制 只用了编码器做位置反馈
哦,应该是吧,那怎么算呢?也是SVM控制的,也要算clarke 这个是开环吗?
没有三环就不算矢量控制吗?
那电机位置和SVM扇区电压矢量有什么关系呢?这个怎么样得出? 这么简单的问题都搞不明白,你资料看少了。
建议你去测测电机的相电压波形,然后与FOC的相电压波形进行对比,结果就出来了
另:你说的那个电机控制也是正弦波的,但不是FOC,不过也有SPWM。 maidoudou1026 发表于 2013-8-9 09:32
你说的是无刷直流电机,和磁链定向矢量控制半毛钱关系都没有!
纯属无知,现在纠正:BLDC也可以FOC控制 zgq800712 发表于 2013-8-19 18:57
是同步电机,速度环,位置环来自电机编码器。
电机没有电流环,怎么FOC不知道,看资料多是有个Ia,Ib 才 ...
如果是开环控制 id和iq可以直接写入你需要的值 如果是id=0控制, 外部转矩不变的情况下iq也是恒定的 同步电机开环控制下就是直接写入id和iq 当转速到达额定时,才进行闭环这个时候才要采样电流进行你说的parkclark变换 xiaoxiao201005 发表于 2013-8-24 14:30
这么简单的问题都搞不明白,你资料看少了。
建议你去测测电机的相电压波形,然后与FOC的相电压波形进行对 ...
好像有点明白了,SVM电压和电机位置怎么对应知道吗?
电机转所在的位置与SVM电压矢量是个什么对应关系?这个有什么资料吗?
页: