bitlzg 发表于 2009-1-2 16:44

调试永磁同步电机时采集的怪异电流曲线

永磁同步电机开环运转(给定Uq=const, Ud = 0)时,采集得到ia、ib的电流曲线。电机速度为160转/分,转速还算比较平稳,从图中可以看出来,但是电流并不是相差120度的正弦波,而是图中很诡异的曲线。

不知道为什么会出现这样的现象,各位西莫达人有没有遇见过类似情况,指点一下,谢谢!

由于不知道怎么上传图片,只能以附件形式贴在后面。浪费大家的西莫币,非常抱歉!
要么哪位斑竹教我怎么上传图片吧

qiudk 发表于 2009-1-2 19:58

不知什么原因,文件没有下载下来,下载后自动变为PHP后缀,我用的是VISTA系统

lvlinbt 发表于 2009-1-3 12:20

很好!楼主辛苦了

lvlinbt 发表于 2009-1-3 12:21

很好!楼主辛苦了

bitlzg 发表于 2009-1-4 11:14

发现原因了,是因为我采集到电流之后做了滤波,导致电流波形变坏了。
电流波形虽然有改进,可是闭环初始定位完成后,电机只是稍微动一下就过流保护了,有哪位遇到过这个问题吗?讨论一下吧

wpfcom2008 发表于 2009-1-5 11:56

你没有告诉我们位置信号 是反馈的吗

bitlzg 发表于 2009-1-12 09:26

对,位置是通过编码器采集回来的

fresh101 发表于 2009-1-13 09:02

还是要好好改进滤波器啊

banana970068 发表于 2009-1-16 16:22

学习学习,看看

lsstudio 发表于 2009-1-24 20:53

好东西,多谢分享

paradoxfx 发表于 2009-1-27 20:52

uq的大小给的合适不?转子位置角准确吗?

paradoxfx 发表于 2009-1-27 20:53

还有,实际的二极管整流出来vdc有波动啊,因为一般我们不可能取非常大的滤波电容,所以做实验最好采集实际的vdc

amonghappy 发表于 2009-2-7 15:55

如果发生过流保护,首先应该确实是否真的过流,如果真过流的话,一般都是由于位置信号反馈不准造成的。不知道楼主的电流保护值设置是否合理。

haohao0504 发表于 2009-2-15 17:44

好东西,谢谢了

chenbin150359 发表于 2009-4-13 09:13

很好的东西。大家讨论下啊。最近也碰到这个调试问题
页: [1]
查看完整版本: 调试永磁同步电机时采集的怪异电流曲线