› 请帮忙分析6kV电机电缆头在运行中断裂原因
gp_ji
发表于 2012-9-11 22:08
请帮忙分析6kV电机电缆头在运行中断裂原因
请教各位大家,我厂6kV磨煤机电缆在运行中电机侧电缆头断裂,放电,重新做头后,投运两小时后,再次发生断裂,烧熔痕迹很小,就像直接折断一样,连带电流互感器接线铜排处也出现裂纹,请问,电机电缆头断裂的原因是什么?电流互感器还能继续使用吗?
long98194
发表于 2012-9-12 08:02
1、首先电缆固紧件加固加多
2、加宽电缆之间间距
3、电流互感器问题应该不大,但是也要经过测试才能使用
张老五
发表于 2012-9-12 09:41
有图吗?上个图看看吧。