[求助] 请帮忙分析6kV电机电缆头在运行中断裂原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-9-11 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
     请教各位大家,我厂6kV磨煤机电缆在运行中电机侧电缆头断裂,放电,重新做头后,投运两小时后,再次发生断裂,烧熔痕迹很小,就像直接折断一样,连带电流互感器接线铜排处也出现裂纹,请问,电机电缆头断裂的原因是什么?电流互感器还能继续使用吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-9-12 08:02 | 显示全部楼层
1、首先电缆固紧件加固加多
2、加宽电缆之间间距
3、电流互感器问题应该不大,但是也要经过测试才能使用
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 90 天

连续签到: 6 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2012-9-12 09:41 | 显示全部楼层
有图吗?上个图看看吧。