西莫电机圈's Archiver
电机圈首页
›
『变压器』
› 求 电抗器接线端子烧熔问题解答
kay
发表于 2012-8-21 11:17
求 电抗器接线端子烧熔问题解答
我一个朋友生产的电抗器 是水泥厂用的 投入几个月后 电抗器进线端烧熔 线圈表面无击穿现象 出线端完好 现场投切记录显示曾经频繁投切该电容器组 请问进线端烧熔与频繁投切有关么? 有关系的话到底是怎么造成的? 没关系的话原因到底处在哪里?麻烦各位大大解答~
yen0809
发表于 2012-8-23 17:17
假使是发热原因
1.对接螺栓没栓紧。
2.端子压接工艺不到位
3.导线截面积平方数不足。
达一
发表于 2013-9-13 11:35
端子连接电阻过大,端子虚焊
页:
[1]
查看完整版本:
求 电抗器接线端子烧熔问题解答