我一个朋友生产的电抗器 是水泥厂用的 投入几个月后 电抗器进线端烧熔 线圈表面无击穿现象 出线端完好 现场投切记录显示曾经频繁投切该电容器组 请问进线端烧熔与频繁投切有关么? 有关系的话到底是怎么造成的? 没关系的话原因到底处在哪里?麻烦各位大大解答~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-8-23 17:17 | 显示全部楼层
假使是发热原因
1.对接螺栓没栓紧。
2.端子压接工艺不到位
3.导线截面积平方数不足。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
小小鸟儿 + 3 感谢您积极应助

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 31 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-9-13 11:35 | 显示全部楼层
端子连接电阻过大,端子虚焊