syspack 发表于 2012-7-23 13:07

大功率电动机采用降压法对启动转矩和启动电流的计算

本帖最后由 syspack 于 2012-7-23 19:58 编辑

大家好,我用降压法计算电动机的启动电流和启动转矩,感觉计算不太准确,具体如下:
1、根据GB/T 1032-2005,对500kW以上的电动机,如限于设备,堵转试验应不低于1.0-1.5倍的额定电流,在最大电流至额定电流范围内,均匀的测取不少于4点读数。

2、根据才家刚的《电机实验技术和设备手册》,直接在普通坐标纸上取对数,延后延伸到额定电压的时候取值,各点的连线应该是一条直线。

3、但是实际画出来之后,各点并不像上面讲的是一条直线,而是一条斜率逐渐增大的曲线。实际测试的最高电压大约是额定电压的1/4-1/3,计算结果与实测值会有较大的差别。

以上请问大家是怎样做到啊?如何才能提高计算精度?
请各位大侠帮忙啊,谢谢啦

syspack 发表于 2012-7-24 13:47

求真相。。。

1-1-1 发表于 2012-7-25 21:44

工程和理论是两回事,通常的堵转试验都是降压做的,除非你的容量足够大

syspack 发表于 2012-7-26 00:01

我知道是降压做的,我是想找个办法,看怎么才能计算准确啊。根据取对数后各点的变化趋势,好像应该是一直往上升高的,怎么来相对准确的计算额定点的值呢?

张老五 发表于 2012-7-28 19:25

问楼主,试验是如何做的?
先做大电流还是先做小电流?
页: [1]