[求助] 大功率电动机采用降压法对启动转矩和启动电流的计算

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-7-23 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 syspack 于 2012-7-23 19:58 编辑

大家好,我用降压法计算电动机的启动电流和启动转矩,感觉计算不太准确,具体如下:
1、根据GB/T 1032-2005,对500kW以上的电动机,如限于设备,堵转试验应不低于1.0-1.5倍的额定电流,在最大电流至额定电流范围内,均匀的测取不少于4点读数。
1.jpg
2、根据才家刚的《电机实验技术和设备手册》,直接在普通坐标纸上取对数,延后延伸到额定电压的时候取值,各点的连线应该是一条直线。
2.jpg
3、但是实际画出来之后,各点并不像上面讲的是一条直线,而是一条斜率逐渐增大的曲线。实际测试的最高电压大约是额定电压的1/4-1/3,计算结果与实测值会有较大的差别。
3.jpg
以上请问大家是怎样做到啊?如何才能提高计算精度?
请各位大侠帮忙啊,谢谢啦
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-7-24 13:47 | 显示全部楼层
求真相。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-7-25 21:44 | 显示全部楼层
工程和理论是两回事,通常的堵转试验都是降压做的,除非你的容量足够大
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-7-26 00:01 | 显示全部楼层
我知道是降压做的,我是想找个办法,看怎么才能计算准确啊。根据取对数后各点的变化趋势,好像应该是一直往上升高的,怎么来相对准确的计算额定点的值呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 29 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-7-28 19:25 | 显示全部楼层
问楼主,试验是如何做的?
先做大电流还是先做小电流?