ralap_1986
发表于 2014-1-3 17:10
kyhuang 发表于 2012-6-19 14:01
你好,参考下附件,是6se70的功能框图。我们当时就按这个做产品的。
要看这个图,可能需要对应的6se70的 ...
谢谢楼主!
蝶舞沧海
发表于 2014-1-17 16:27
大牛啊!好
stiffzhang
发表于 2014-2-15 13:05
经典文章。
stiffzhang
发表于 2014-2-15 13:05
值得学习。
tonykung
发表于 2014-3-1 21:43
看过之后,胜读十年书
huidsimol
发表于 2014-3-6 12:21
谢谢楼主的分享!谢谢
石一郎
发表于 2014-3-18 16:47
非常好,顶一下了
gdony
发表于 2014-4-1 19:25
不错,很好!谢谢!
sbzczy
发表于 2014-4-3 18:20
不错的帖子,收藏
163luheng
发表于 2014-6-26 11:16
总结的太好了,简约而不简单
shigui_2002
发表于 2014-7-25 21:52
kyhuang 发表于 2012-6-18 19:33
1.原则上是可以的,事实上市面上的变频产品都有这种功能,即闭环VF控制功能,其优点是可以补偿由于 ...
有分析有资料,赞!
cls001
发表于 2014-8-21 10:44
楼主,所讲解的很详细,但是针对三相异步电机启动转矩问题我有一点小小的疑问:
电机启动时如果使用的是V/F控制,正如楼主所说V/F是一种标量控制,没有对相位进行控制,而转矩与相应磁链和电流有关,缺少了对相位的控制,所以V/F控制难以实现精确的转矩控制。V/F控制实际上要达到保持磁通不变从而达到保持一定的转矩来带载启动电机,低频的时候要想保持磁通不变要么 电压补偿,要么直流预励磁先保持恒定磁通。另一种电机启动时如果使用的是磁链间接定向的FOC(按转子定向)控制,要想以高转矩启动电机的磁场定向必然要很精确才行,可是启动的时候电机转速为0,通过电流模型磁链观测积分所得的磁链相对定子的位置不一定准确吧(有公司一线人员说开始肯定是不准的),所以矢量控制怎样如你所说能够以大转矩启动呢?实际上我这边做过了磁链间接定向的FOC控制的带载启动实验,是能够以峰值转矩启动的,这验证了你所说的是正确的,我是这么理解的,磁链间接定向的FOC控制中磁链开环,基速以下(这里不带弱磁先)是直接给定的励磁电流分量,那么磁场保持不变,电机转矩主要有转差率决定,电机启动时候的转速为0,此时的电机转差率最大,从而是以峰值转矩启动,可以看做是给定电机转矩启动,由PID调节,而且是给定峰值转矩启动,所以即使电机开始启动时的磁链定向不准确也没事,由于PID的调节作用,电机也会很快地达到其峰值转矩,在PID的调节使电机达到峰值转矩的这个动态过程中磁链定向准确,从而能够获得最大转矩,进一步是达到峰值转矩的时间缩短,使转矩动态响应变快。所以磁链间接定向的FOC控制能够解决异步电机启小转矩问题。我这样理解不知道对不对?想请教楼主!谢谢!
steven_2009
发表于 2014-8-26 12:51
总结的很好,学习啦
ajian00athrun
发表于 2014-10-23 09:15
听了楼主的分析确实有一种深入浅出的感觉,博士的理解确实很深入啊,对我帮助很大,感谢楼主分享
bipedrobot
发表于 2014-10-27 10:22
很透切,受教了。大致清楚vf与foc区别了
stiffzhang
发表于 2014-11-11 09:04
不错,很有价值的讨论。
youngerst
发表于 2014-11-19 02:00
很棒 学习了 继续关注
alibabawkl
发表于 2014-11-29 21:37
楼主的视角和观念超过了国内很多所谓的大教授
pantray
发表于 2014-12-12 21:17
kyhuang 发表于 2012-6-19 14:01
你好,参考下附件,是6se70的功能框图。我们当时就按这个做产品的。
要看这个图,可能需要对应的6se70的 ...
楼主,你好,请问永磁同步直线电机有弱磁控制吗?
weihaofree2014
发表于 2015-2-2 21:59
多谢分享~~~~~~~~