yjhou 发表于 2012-6-15 16:43

回复 19# liangwc1985
哈哈,看来你很了解啊。我们用的是第二代的。你是哪个整机厂的啊?以后多交流交流。

liangwc1985 发表于 2012-6-15 16:46

回复 16# yjhou

这只是一张简单的电压跌落恢复的图像,应该设计不到泄密的吧,呵呵。还是感觉电网电压怎么恢复是电网自己的事情,风电机组充其量只能起个辅助作用,别在人家故障的时候添乱就行了。另,电压恢复的过程中一般也会进入低穿流程也应该就是这个原因,曾经觉得如果电压缓慢的恢复至正常值就应该不用再低穿了,但是后来明白了,在电网恢复的过程中那是不可能的,不可能慢慢悠悠的回去。

yjhou 发表于 2012-6-15 16:50

回复 20# xxxmajun
通常情况下,在电压恢复后,有功要求迅速响应,无功就不得不退出了。无功退出时由于控制器的作用,会有一些超调。加之这个时候要对转子提供励磁了,机组各个器件都开始工作了,所以有无功吸收。这些原因导致有一个吸收的过程。之后无功会跟随你的指令的。
做实验的时候,这个尖峰电科院是认可的,只要不过大就行。

yjhou 发表于 2012-6-15 16:53

本帖最后由 yjhou 于 2012-6-15 16:55 编辑

回复 22# liangwc1985
哈哈,原来大家都走过这个误区啊,刚开始弄低电压穿越的时候,我把国标那个曲线当成电压恢复曲线了,老以为电压要2s才能恢复到额定的90%。现在想想,都不知道那个时候是怎么搞的。
我们做实验的时候,电科院啥数据都不给(我们用移动设备),这个图是好不容易才要到的。

liangwc1985 发表于 2012-6-15 17:15

回复 24# yjhou


    你们用的移动式装置时谁家的?电科院提供的还是用的GL的?装置时阻抗分压式的还是变压器式的?电科院做实验本来就这样,低穿五个点不停机是最基本的。除此之外有功、无功、转速波形还要符合他们的要求,但是他们要求成啥样又不跟你说,费尽心机搞到了你也要想方设法去满足。不容易啊、

yjhou 发表于 2012-6-15 17:17

回复 25# liangwc1985
设备是电科院提供的。是阻抗分压的,每个点都要重新调阻抗。电科院的人很难伺候啊。

liangwc1985 发表于 2012-6-15 17:23

回复 26# yjhou


    我国电的,主要是变频器,整机也有涉及,有机会多向你请教啊

xxxmajun 发表于 2012-6-15 17:27

回复 23# yjhou

听说新国标说,如果是孤立运行,没有必要考虑低电压穿越,那新国标叫什么名啊,哪里可以找到,网上搜吗,那要知道名字呀,最好中英文的,我想看看

yjhou 发表于 2012-6-15 17:38

回复 27# liangwc1985
你国电哪块的?在上海吗?我是天地风能上海技术中心的。我负责变流器和发电机,主控也搞一些。以后多交流啊。

yjhou 发表于 2012-6-15 17:39

回复 28# xxxmajun
新国标号:GB/T 19963-2011
我没看到孤网的信息,你可以找找看。

xxxmajun 发表于 2012-6-15 17:51

回复 30# yjhou

多谢,看看

liangwc1985 发表于 2012-6-15 17:56

回复 29# yjhou


我只是个小菜鸟,国电做变频器的,具体就不说了,你肯定知道了吧,有空多向你请教才是正道。

jimgreenll 发表于 2012-7-9 07:32

学习了!!!!!!!!!

windpower21 发表于 2012-7-10 16:29

回复 29# yjhou
原来是天地风能的,如果你是09年前在这家公司的话,说不定咱认识,哈哈

哥唉卡卡 发表于 2012-7-11 10:24

回复 9# yjhou

我认为LVRT是对单台风机进行操作的,为什么需要LVRT那是因为风电场发生故障,导致风电场电压输出大幅下降,LVRT只能对每台风力发电机进行电压改善,从而在国标的625ms内使风电场的电压输出达到0.9pu。与此同时,大电网电压其实影响没有那么大,除非那个电网主要是由风电场提供电源的!请各位一起来指正,讨论学习!

lengjian1295 发表于 2012-7-11 13:55

不是电科院牛逼啊,很多东西也不是电科院说了算,涉及到整机、业主和电网的利益分配问题,国家产业政策也有导向啊,不过就检测本身而言,电科院确实是垄断的!

yingkesong2006 发表于 2012-7-11 14:41

回复 2# yjhou
你好,对低电压穿越过程中的转子电压变化您怎么看,是电流先变化还是电压先变化。

yjhou 发表于 2012-7-11 15:56

回复 37# yingkesong2006
这个问题我倒是没注意,不过一般都考核电流,电压倒是没注意。

liangwc1985 发表于 2012-7-14 10:08

回复 35# 哥唉卡卡
你说的不对吧,你应该明白电压跌落是怎么来的又是怎么恢复的,风机小系统在这个过程中发挥了什么作用。LVRT是对单台风机进行操作的,为什么需要LVRT那是因为风电场发生故障,导致风电场电压输出大幅下降,LVRT只能对每台风力发电机进行电压改善,从而在国标的625ms内使风电场的电压输出达到0.9pu。与此同时,大电网电压其实影响没有那么大,除非那个电网主要是由风电场提供电源的!