xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-7 19:10

电机转子额定电压

我问过一个师兄:
1.5MW的发电机
为什么有的品牌的转子额定电压是1955V
而有的品牌的转子额定电压是406V?
他给我的解释是,为了让电机更可靠,故将其额定电压做的高一点
但是 这个额定电压怎么个高法,总要个标准吧


还有 我看过一种电机的定子耐压是4200V,转子的耐压是5000V
为什么转子的耐压要比定子大?

qqq52113 发表于 2008-12-9 13:55

本帖最后由 yjhou 于 2012-3-9 21:36 编辑

转子额定电压是1955V——指转子开路电压
转子额定电压是406V——指转子侧作为电动机(〉同步速为发电机)的工作电压
转子的耐压是5000V——指绝缘材料的耐压

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-10 19:09

转子的开路电压是怎样定义的?
以楼上师兄所说
是发电机在同步转速以上的时候,转子励磁频率为0
此刻转子的线电压就称为转子的开路电压吗?

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-10 19:44

有关双馈电机

1.5MW双馈电机
铭牌上参数:
定子额定电压 690V
转子额定电压 1955V
定子/转子 三角/Y

为何定子绕组为三角接法
转子为Y接法??????

我的认知是:
三角接法电流小点电压为690V
Y接法电压小点电压为420V

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-15 18:48

5# aser

多谢ASER!

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-15 18:58

6# xiaoxiaoroot


aser师兄,您能把电机的开路电压计算公式告诉我吗?
也可以举一个实际的例子 让我理解理解 谢谢哈

aser 发表于 2008-12-15 21:40

开路电压于设计有关
定子是690V的话,开路电压一般1:3(类似变压器那种关系,实际跟转子咋数比 夸距等等有关),国内2020V比较多
起动时候,转子转差率为-1,开路电压为2020V
同步转速时候,转子输出电压为0,
额定转速1800RPM时候,滑差为20%转子电压为 2020×20%=404V,现在明白了公式吧?
此外转定子功率之比等于滑差比

多去问下搞变频器的专家,我只是搞电机这一块

伊林 发表于 2008-12-16 20:54

请教一下楼上这位师兄:如果在定子电压不变的情况下,如何降低转子的输出电流?谢谢!!

aser 发表于 2008-12-16 20:57

提高开路电压

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-16 21:47

10# aser


同步转速的时候,转子交流输出为0,有直流输出吗?
要是交直电流都没有的话 电机磁场怎么形成喃?

多谢aser!

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-16 21:50

提高开路电压
aser 发表于 2008-12-16 20:57 http://www.simol.cn/images/common/back.gif

提高开路电压的方法是不是和 高压输电一样 可以降低电流

我的wind 发表于 2009-1-5 20:50

电压高电流低转子绕组工艺性好

fgyan 发表于 2009-1-6 14:09

10# aser


同步转速的时候,转子交流输出为0,有直流输出吗?
要是交直电流都没有的话 电机磁场怎么形成喃?

多谢aser!
xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-16 21:47 http://www.simol.cn/images/common/back.gif



这时无论交流还是直流输出都很小,从变频器上来看只是控制回路的损耗,同步转速是发电机转子侧从吸收能量到反馈能量的一个转折点

elastic123 发表于 2009-1-6 18:56

转子开路电压只是一个定转子匝数比的问题,国内目前有2000V的,也有1800V的
绕组接法有定子/转子是三角/Y的,也有Y/Y的
具体的选择要看热容量的考虑,也要看变流器的控制能力

aser 发表于 2009-1-6 19:58

转子开路电压只是一个定转子匝数比的问题,国内目前有2000V的,也有1800V的
绕组接法有定子/转子是三角/Y的,也有Y/Y的
具体的选择要看热容量的考虑,也要看变流器的控制能力
elastic123 发表于 2009-1-6 18:56 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
跟定转子匝数有关 还有跟跨距有关系 不是正比的关系(是个乘好系数再正旋的比值)
具体公式 上会算过 有点繁琐
国内游2200V ,2020V, 1829V 1370V等等比较多不同变流器要求这个值是不一样的,不能讲太细 否则 做电机厂家不好混
绕组绝大部分是D/Y接法
当然也有一种在低风速下能变换接法的机型(某家外企)

xiaoxiaoroot 发表于 2009-1-6 21:23

开路电压于设计有关
定子是690V的话,开路电压一般1:3(类似变压器那种关系,实际跟转子咋数比 夸距等等有关),国内2020V比较多
起动时候,转子转差率为-1,开路电压为2020V
同步转速时候,转子输出电压为0,
...
aser 发表于 2008-12-15 21:40 http://simol.cn/images/common/back.gif
aser,启动的时候,转子转差率并不为-1吧
若电机的转速在变流器的运行范围时(1000至2000RMP)
转子侧便开始励磁 也就是转子端有电压了
这个瞬间的转子电压就是铭牌上所写的转子开路电压(我目前的理解)?
但这个时候的转差率是-0.33

aser,不好意思
我还是没能正确理解转子开路电压到底是怎么样定义的
各位坛子高手,能给小弟好好的讲解讲解下不?谢谢!

elastic123 发表于 2009-1-7 20:10

转子开路电压就是定子外施额定电压时转子开路时的电压.
因为绕线式3相异步电机旋转的原理是定子磁势是一个旋转的磁势,
当转子回路断开时电机不会转动,但是会在转子回路形成电压

xiaoxiaoroot 发表于 2009-1-8 21:51

转子开路电压就是定子外施额定电压时转子开路时的电压.
因为绕线式3相异步电机旋转的原理是定子磁势是一个旋转的磁势,
当转子回路断开时电机不会转动,但是会在转子回路形成电压
elastic123 发表于 2009-1-7 20:10 http://simol.cn/images/common/back.gif
好像不对吧
在风机运行的时候
转子没有励磁的话 定子是不能接690的(就是并网开关不能闭合)
而且电机的转子是由风轮机带动的
是转子一直再旋转 通入励磁后使它的速度维持到同步速度
一般在1000的时候就能并网了


aser,上次我楼上说的是转差率是0.33不是-0.33

elastic123 发表于 2009-1-10 11:09

19# xiaoxiaoroot

转子开路电压的定义就是这样的啊

fshyp86 发表于 2009-2-21 16:55

转子同步速时,转子绕组中通过变频器控制通以直流电进行励磁,但通常电机转子尽量避免长期运行在同步转速。
页: [1] 2 3 4 5