xuqingqingxu 发表于 2009-5-23 23:53

楼上说的对

tero 发表于 2009-6-9 09:45

请教开路电压是指线间电压吗?如果开路电压为2020v时,相电压多高?

xiaoxiaoroot 发表于 2009-6-9 18:27

就是相间电压

wangwenguang 发表于 2009-6-14 10:22

很不错!!!!!!!!!!!!1

liaowenjian 发表于 2009-6-22 20:00

介绍的好啊

antisway 发表于 2009-6-23 16:51

请教aser:
现电机定子电压为3300V,按照你的说法,转子开路电压应为9900V,启动时转子电压为9900V,20%转差时转子电压应为1918V左右,不知是否这样理解?
如果转子配变流器,应给无法用690V变频器。是否由其他方法可把转子电压降下来,使得能够用690V变流器?

aser 发表于 2009-6-23 21:55

对于3MW以下。国内流行的是定子电压690V,转子开路电压1800-2200V之间定义。
实际转子运行电压在1800V×20%=360V左右的变流器,也即用低压变流器就行
对于3.6MW-5MW以下。国内流行6KV或者6.3KV。同时转子也用低压设计方式。

你说的1:3大多用于3MW以下电机,设计理念都是想办法转子用低压的方式。开路9900V的方式肯定目前没法实现。没必要啊。电流那么低,绝缘那么高。

596286 发表于 2009-7-14 07:28

4# xiaoxiaoroot
三角形接法能提供三次谐波电流的通路,在转子侧三相不对称时,还能减轻定子侧电流不平衡的作用。因为三角形接法是两相电流的线性组合体,将接入节点的线电流平均化了。

shiwenwu73 发表于 2009-7-23 22:11

讲的很好,从头看一遍,学到不少,非常感谢.

xemcman 发表于 2009-7-24 17:20

转子开路电压与定、转子的槽配合及导体数有关,他们之间有 一严格的公式计算,定子用三角接法,在绕组中就是相电流,即在同等功率的情况下,绕组的电密就小了很多,换句话说,可以节约电机的用铜量;

tpkye 发表于 2009-9-20 13:25

风力现在怎么样?

kingbinta 发表于 2009-9-20 16:23

谢谢大家的回答

titi27v 发表于 2009-9-28 20:54

转子侧用三角接,不知可以吗?
为什么很少这样接的?

lvfei321 发表于 2009-9-29 21:06

这个问题困扰我好久了,大家说的好。谢谢了

katawong 发表于 2009-10-5 22:25

学习了。。。有点湖涂 又好象有点明白。。嘿嘿。。学习中。。。加紧。。。

willa 发表于 2009-10-10 17:32

好复杂,学习了

rockhenry 发表于 2009-11-13 08:54

aser真是专家啊,学了很多,谢谢

clickguy 发表于 2009-11-13 15:54

不错,得益匪浅~~

liuywff 发表于 2009-12-15 21:13

学习了,不过还是迷迷糊糊的

大风车 发表于 2009-12-23 11:18

受益匪浅啊
页: 1 2 [3] 4 5