电机转速上不去,而且电机输出id,iq不对。求助啊。。。
1:我采用的是解耦控制,为什么我的转速给定5000到了1000就一直上不去了呢?2:输出的id,iq明显不对。这个是SVPWM不对吗?3:请问有的模型速度输出的时候会乘以极对数变为电角速度,有的会乘以30/pi变为转速。一般乘以30/pi的速度就能达到。这是为什么? 求教求教啊。。 回复 2# hoshrift
看看你的电流调节器饱和了没有 回复 3# yokel
请问这个怎么看?而且PI参数计算的时候是不是有公式?我有陈伯时的书。 还是建议先弄清楚几个控制量的物理意义再仿真吧 回复 3# yokel
PI调节器(id和iq各一个)的输出就是vd和vq啊~
这个,你还得加强一下理论学习。。。 请问有的模型速度输出的时候会乘以极对数变为电角速度,有的会乘以30/pi变为转速。一般乘以30/pi的速度就能达到。这是为什么?
这个关键看你控制的对象是什么,到底是电角速度,还是机械角速度,还是转速,转速给定的5000到底是什么? 一步步去调试吧,先检查电机本体模型,测试反电动势,加个固定的电流id,iq,看看输出转矩对不对,本体对了,再去检查控制,输出的svpwm波经过低通滤波器是不是正弦波等等,每个环节都搞明白了,再来搞整体,估计你这些都没调试过,就直接上了 回复 1# hoshrift
建议楼主把理论知识多加强下。弄懂每一步所代表的意义,一个脚步一个脚步往前走,只有在前面对了的基础上才能继续往下做的。 do step by step! 加强理论学习吧。如果不弱磁,的确容易饱和。 你限幅会不会设置太小了啊。。。。
有可能是电机本来就达不到那么高度速度