[求助] 自己做的变压器漏磁,恳求高手帮助!

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-12-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 Kyd70599 于 2011-12-31 17:06 编辑

本人变压器盲,但现在也赶鸭子上架,操刀一回。做了一个变压器漏磁场分析的例子,有不少问题需要请各位高手帮忙。问题比较多,高手们要有点耐心。这个例子要在公司的一个报告上分析,所以不是做着玩的,需要一定的准确性,希望高手们在讲解的时候也尽量详细点。

变压器
型号:SFSZ10-240000/220
额定电压:220±8*1.25%/121/38.5kv
额定容量:240000/240000/120000kva
组别:YNyn0d11
基准电压取:242kv、121kv、38.5kv,基准容量取100Mva

tk1.JPG

主要操作:
1、这个油浸水冷的变压器,绕组空间是不是不能定义为vacuum?要是不能又该定义成什么。

2、最大的区域,是定义成0边界还是气球边界?我看论坛的几个例子里使用这两种边界都有。

3、绕组定义问题比较多。匝数比是150:75,根据容量、电压,计算原边电流238.6A,副边477.2A。是不是在coil里“导体数”定义成150,windings里电流定义成“238.6*sin(314*time)”,要不要乘1.414?

Tk1.rar (5.29 KB, 下载次数: 24)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-1 15:41 | 显示全部楼层
不知道你是想分析哪一部分的漏磁,按你的模型,你可能是要计算短路阻抗吧,如果是的话,用静磁场就可以了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-1 15:42 | 显示全部楼层
还有模型,应该采用轴对称模型而不是X-Y平面模型
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-4 10:13 | 显示全部楼层
回复 3# 小小鸟儿

本意是计算绕组收到的磁场力,所以仿的是绕组部分的漏磁。

这个模型用柱面坐标还是xy坐标没多大区别吧……

短路阻抗计算出来做什么用呢?计算电流?正序阻抗、零序阻抗的值已经有了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-1-5 08:53 | 显示全部楼层
你们公司是做什么的?还招不招人?把我找过去,咱俩合作解决这个问题!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-10 20:29 | 显示全部楼层
仿真了一下,感觉漏磁是不是太大了?
B.JPG F.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-11 08:41 | 显示全部楼层
从你的磁力线分布图来看,没有做到高低压线圈间的磁势平衡,请检查一下电流方向。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-11 09:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kyd70599 于 2012-1-11 09:46 编辑

回复 7# 小小鸟儿

是要各个线圈电流方向不一样吗?用电流密度的方式怎么设置?
我把改后的存档发上来
Tk2.rar (4.92 KB, 下载次数: 29)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-11 10:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 小小鸟儿 于 2012-1-11 11:09 编辑

计算完后的磁力线分布应该是这样的
未命名1.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-11 11:11 | 显示全部楼层
不好意思,很长时间不用Maxwell了,这是用MagNet 2D静磁场仿真的,但结果应该是一样。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-11 11:12 | 显示全部楼层
两个线圈的电流方向应该设为相反或者是相位相差180度。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-1-11 18:00 | 显示全部楼层
回复 11# 小小鸟儿

改了电流方向,磁力线是变了,不过磁场强度似乎不对了。
变压器一般主磁通在1.7T,漏磁在0.03T左右的吧……
f.JPG b.JPG
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-12 11:15 | 显示全部楼层
你再好好看看匝数设置,我当时用Ansoft的时候,一般线圈设成Strands形式,不设置匝数,然后在输入电流的时候直接输入“电流*匝数”的数值,即所谓的“安匝数”。

这是漏磁场的计算,铁心中的磁通密度就是很小,达不到主磁通的数值。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 191 天

连续签到: 40 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-1-12 11:18 | 显示全部楼层
回复 12# Kyd70599

你这张图显示的结果还是对的,变压器二次短路下的漏磁场分布就是这样。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-2-23 10:37 | 显示全部楼层
按照楼主的做了一便,数值不大一样
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-1 09:31 | 显示全部楼层
求ANSOFT设计步骤之类的文档~!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-20 15:04 | 显示全部楼层
回复 7# 小小鸟儿


    能不能具体解释下,从他这个图怎么看出没有做到磁势平衡的,谢谢了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-3-20 15:21 | 显示全部楼层
回复 12# Kyd70599


    能不能你最后做的发上来呀,或者发到我邮箱
313543185@qq.com
谢谢啦·!!!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-4-16 10:17 | 显示全部楼层
这里绕组为什么要设为strand啊????这样不就不考虑涡流了吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-5-4 20:07 | 显示全部楼层
啊啊啊  好需要这些资料
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-4-28 22:56 , Processed in 0.116963 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表