变压器绕组的电流密度源激励如何加载

[复制链接]

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-12-14 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 zhcq163 于 2011-12-14 14:33 编辑

小弟用三维做了一个变压器模型,绕组为圆柱形导体,需要在绕组上加载电流密度源,请问各位高手,该如何加载,电流密度的大小可否使用计算单算出来的电流密度?因为在圆柱体上加电流密度源,方向如何确定?一次绕组和二次绕组的电流密度方向是否不同?计算方法为三维涡流分析
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-12-14 15:20 | 显示全部楼层
严格来说,如果模型线圈和实际一样粗,是不能直接加电密的,因为模型中的电密是在截面上均匀分布的,而实际线圈中是有占空比的,建议直接加电流,也就是总安匝的好,让电密自动计算,这样对铁心磁场几乎没有影响。软件中默认线圈是开路的,需要在原副边同时加电流,方向相反。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过