请问PMSM矢量控制DSP程序中的死区时间的大小如何确定?
有计算公式吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 09:20 | 显示全部楼层
自己用差分探头测,看上桥臂和下桥臂导通的时差,一般这个时间乘以2然后再加个安全量。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-8 11:53 | 显示全部楼层
回复 2# lyftcl


    “看上下桥臂导通的时间差”指的的是什么工作状态?PWM信号如何给,死区时间先设为0??
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 13:51 | 显示全部楼层
回复 3# hjb030510917


    死区可以先设为最大时间,保证上下桥臂肯定没什么干扰。然后看彼此的导通时间和关断时间,一共用了多少,然后至少留出来一倍的安全裕量。然后再根据自己需要加点儿安全量。

注意这时候得有个大的负载。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 14:14 | 显示全部楼层
两年多前做的一个测试,关于上下桥臂导通的。

这只是很多测试中的一个,因为发现下桥臂导通总是先试着导通一下,所以最后是按上桥臂关闭和下桥臂试着导通的时间差乘以2+安全量来设置的。

因为不太懂硬件,所以也顺便请问各位为什么会出现这样一个预导通现象?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 18:02 | 显示全部楼层
如何正确测量,刚开始介入,不知道如何测量
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-9 09:21 | 显示全部楼层
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-9-9 12:41 | 显示全部楼层
死去时间可以现根据逆变器件的要求大概设定一下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-24 15:56 | 显示全部楼层
死区大小对整个PMSM电机控制有什么样的影响吗?