西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1489|回复: 6

高压隔离开关 开路激励和边界条件添加求助

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-8-1 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 zgl3465572 于 2011-8-1 17:01 编辑

无标题.jpg 各位大侠,小弟现在在做一个有关隔离开关的电磁场仿真项目,用的是ansoft12,模型是开路的,从动触头一端加5000A的电流,然后通过软连接,动触头触指流到静触头管夹,最后通过导电板流出,说了这么多,估计好多大侠都没怎么听过,毕竟模型不是电机模型,然后我加电流的时候就是在动触头座的一个截面上加了一个5000A的电流,但是仿真出来的结果是电流只在动触头里形成环流,基本上通过软连接流出去的很小,近似为0,麻烦各位大侠帮我
分析一下电流激励以及边界怎么加。谢谢各位啦!

电流不知道怎么会变成环流了

电流不知道怎么会变成环流了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-8-1 17:03 | 显示全部楼层
回复 1# zgl3465572
你电流加的方向对不对?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-1 17:11 | 显示全部楼层

图中红色截面为加的5000A的电流

图中红色截面为加的5000A的电流
图中红色截面为加的5000A的电流回复 2# chenqi0708

[img][/img]
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-1 17:20 | 显示全部楼层
回复 2# chenqi0708
GE}KJ[1P33{%PJLDYYB2YYW.jpg 图片中加的电流是从动触头座垂直流进的 ,按道理电流密度J流向也应该是和加的激励电流一个方向的,但是仿真出来的结果确实电流在动触头座上形成了环流,不知道开路情况,电流激励到底是应该怎么加的,请各位大侠指点指点!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-4 11:24 | 显示全部楼层
用瞬态,设置电流流入、流出的端面,然后在winding中加入电流试试。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-25 20:35 | 显示全部楼层
回复 5# luomu
谢谢版主,我试过在瞬态场里,可是没用啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 196 天

连续签到: 5 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-8-26 09:25 | 显示全部楼层
请将项目模型贴出,或直接发邮箱:ouyangqing@sz-riseelectric.com
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-20 04:23 , Processed in 0.131222 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表