西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1828|回复: 7

[已解决] 关于线束 允许电流强度的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-7-29 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10西莫币
大家有没有对电机 引线比较了解的?在网上找到了一个表,是AWG线束对应 对大电流的规定,可是我们用的一般都是AWG10号线,
请见下图中10号线的最大电流只有23.7A, 可是我们使用10号线电机的启动电流都得在200多安, 额定电流也得有40安以上,为什么会大于允许的最大电流?而且事实证明没有任何问题。
这个表列的对吗?什么原因?内行帮忙呀!!!!
untitled.JPG

最佳答案

查看完整内容

可以按电流密度来估算,铜线按5--7A/mm^2 ,如果散热条件好,可以更大些。 AWG10号线5.26平方,如果取电流密度为7则可以通过电流36.82A,这就离你的额定电流差不多了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-29 14:15 | 显示全部楼层
可以按电流密度来估算,铜线按5--7A/mm^2  ,如果散热条件好,可以更大些。
AWG10号线5.26平方,如果取电流密度为7则可以通过电流36.82A,这就离你的额定电流差不多了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-7-30 02:23 | 显示全部楼层
可能是你的电机是短时工作。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-8-1 15:54 | 显示全部楼层
电机起动时肯定是短时的,可是电流确实很大,这种情况不会对线束有所要求吗?还是根本不需要考虑起动时的瞬时大电流?而只考虑电机的额定工况?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-2 15:46 | 显示全部楼层
请问AWG10号线是用于电机内绕组引线?还是电机外用,如果作绕组引线用则与电机绕组的接法有关

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
wshf + 3 感谢您参与讨论!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-2 15:48 | 显示全部楼层
写的不错哦,学习啦。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-2 15:51 | 显示全部楼层
没得到“币”不说了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-3 09:16 | 显示全部楼层
列表说的是长时工作制,电流密度小。短时工作制的马达电流密度可取高一些。我的马达用在模型上,绕组电流密度设置在75A/mm2(根据马达的功率、结构、散热情况),引线电流密度设置在20A/mm2
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-8 12:40 , Processed in 1.710776 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表