[求助] 关于变压器线圈匝数的一个基础问题SOS

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-5-18 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我最近刚开始做点火线圈,我想问一下,初级低压线圈不变,次级高压线圈缩小每一匝的周长,也就是缩短总长,缩小阻值,但是匝数不变,这样子会不会对最终的出来的电压有影响,要是有怎么解决,还有,我把初级线圈的骨架去掉可以不,不用塑料骨架支撑线圈,直接把绕好的线圈用胶带固定了放入次级线圈中
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-5-19 06:46 | 显示全部楼层
“初级低压线圈不变,次级高压线圈缩小每一匝的周长,也就是缩短总长,缩小阻值,但是匝数不变”,不会改变输出电压。
想去掉初级线圈骨架,从电角度考虑似乎可行(初级对铁心的电压是否不高?),但还需考虑线圈的牢固性和制作方便与否。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-5-19 23:47 | 显示全部楼层
回复 2# thlyd


    那么减小的阻值的话,功率会不会受影响?比如初级100圈,次级10000圈现在我改成初级150圈,次级13000圈,会不会比原来的功能更好呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-5-20 06:09 | 显示全部楼层
减小内阻时功率会增大的趋势,可是你把初级100圈改为150圈,次级10000圈改成13000圈的话,内阻是反而增大了,趋于输出功率减弱的趋势。非行业术语说“输出没劲”,不如原来的。