铝芯线的电流密度选择????

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-10-21 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
如题:3KW 230V 铝线的电流密度是如何选择的呢?
线径是铜线的1.3倍,电流密度也选择是降低1.3倍?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 25 天

连续签到: 2 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-21 17:15 | 显示全部楼层
铝线电阻率比铜线大,所以建议电密选低点,否则发热量增大。
当然,通过加强散热措施,是另外一回事。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-21 21:25 | 显示全部楼层
那是不是理解为 铝线的电密比铜线电密低1.3倍呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-10-22 16:27 | 显示全部楼层
损耗P=(I^2)R,因此为保证损耗不变,当铝线采用同样尺寸时,电阻增加,则电流按平方减少。若导线截面增加,保证电阻不变,则电流可不变,此时电流密度与线径的平方成反比。如你所说,线径为1.3倍时,电流密度为原来的1/1.7。

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
forlink + 6 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-23 08:01 | 显示全部楼层
还是不是很清楚 能在解释一下吗?