西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 4006|回复: 5

[求助] 分裂变压器的穿越阻抗

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
对分裂式牵引变压器油如下疑问:
1、分裂式牵引变压器的穿越阻抗(阀侧两绕组都短路)与半穿越阻抗(阀侧两绕组一个绕组开路,一个绕组短路)那个大那个小啊,
2、分裂式牵引变压器短路阻抗比是指穿越阻抗还是半穿越阻抗;
3、用在地铁上的分列式牵引变压器短路阻抗比是多少?8%还是6.5%?
4、有没有介绍6.5%的短路阻抗比的国标??
最后一个重要,请过路的大侠伸出援手啊!!多谢了!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-9-3 21:31 | 显示全部楼层
当然是半穿越阻抗大了,半穿越的漏磁面积大
一般对半穿越没有要求的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-9 09:32 | 显示全部楼层
谢谢版主的关注,半穿越阻抗是比穿越阻抗大一些,半穿越阻抗一般是穿越阻抗的1.7~2倍的穿越阻抗。是根据分裂系数确定的。一般购买时的技术协议中不会要求的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-10 06:33 | 显示全部楼层
铁路上牵引分阻换算同容下抗略大,且有公式控制三者关系。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 10:13 | 显示全部楼层
现在地铁的对半穿越阻抗和全穿越阻抗都要求
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-16 00:00 | 显示全部楼层
奇怪了,我算的怎么是全穿越大一点呢?有点问题
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-11 23:53 , Processed in 0.098666 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表