一般发电机端发生短路故障时,为什么需要较强的励磁能力 ?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-8-15 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
才能维持发电机的动态平衡,其中的逻辑关系没弄明白,希望大家能解释下,谢谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-8-16 21:26 | 显示全部楼层
主要是要对电网提供无功支持
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 86 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-8-17 17:02 | 显示全部楼层
无功是一方面,另一方面是短路时电流要比正常运行时大得多,电流大了,电压降也就大了,要维持端电压,就必须增加感应电势,因而要加强励磁

评分

参与人数 2西莫币 +6 收起 理由
wgs860818 + 3 非常xie
么么茶 + 3 意见相同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-18 08:09 | 显示全部楼层
主要是国内的一般上大电网的发电机的运行方式采用“恒电压的方式”,
当发电机短路时,发电机的电压突然降低,
为了保持发电机的“恒电压”,励磁会快速增加。。。。
但维持的时间有限制,一时记不上是多长时间了。

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
wgs860818 + 2 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-18 09:56 | 显示全部楼层
建立端电压的励磁电流变大~,以保持端电压的稳定~

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
wgs860818 + 2 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-18 21:34 | 显示全部楼层
专业术语叫强励
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-19 11:05 | 显示全部楼层
回复 3# 张老五

向电网提供无功支持其实就是尽力去维持电网电压的恒定,这是一码事!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 86 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-8-20 20:04 | 显示全部楼层
回复 7# 标准答案


    这好像不确定吧?至少是不完全如此。
假设全电网都是电阻性负载(假设而已不必当真),发电机仍然需要强励能力。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-20 22:29 | 显示全部楼层
回复 4# 么么茶


     励磁系统允许强励时间。空气冷却励磁绕组的汽轮发电机:2 倍额定励磁电压,50s;水内冷和氢内冷励磁绕组的汽轮发电机,2 倍额定励磁电压,10s。
  也有20秒的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-20 22:50 | 显示全部楼层



    当系统电压大大降低,发电机的励磁电源迅速增加励磁电流,这种作用叫做强行励磁,
强行励磁主要有以下几个方面的作用:
1.增加电力系统的稳定性
2.在短路切除后,能使电压迅速恢复
3.提高带时限的过流保护动作的可靠性
4.改善系统故障时电动机的自起动条件
强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空气冷却励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50S;对于水冷和氢冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为10~20S。
强行励磁动作后,应该对励磁机的碳刷进行检查,看有无异常,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已经打开,是否发生过该接点粘住的现象。

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
标准答案 + 6 感谢您参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-20 23:01 | 显示全部楼层
以上问题可以展开论述。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-28 03:26 | 显示全部楼层
低电压穿越
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-15 20:00 , Processed in 0.127597 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表