西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2819|回复: 9

[求助] 低压大功率电机引接线的选择和处理问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-8-8 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
低压大功率电机的电流很大,有的甚至要达到2000A的电流,这时请教引接线怎么选择,怎么连接???
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-8-8 11:54 | 显示全部楼层
国标上有,自己去查啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-18 10:25 | 显示全部楼层
以国标的话,引接线太粗,没办法接。所以还是要想别的办法。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-19 10:46 | 显示全部楼层
每相多并几根
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-19 16:34 | 显示全部楼层
我们公司也出现类似现象,正想法呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-8-20 09:27 | 显示全部楼层
多根并联出线。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 79 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-8-20 20:40 | 显示全部楼层
多根并联,或者,出头处做一块铜板,上面多开几个孔,每个孔上都可以接两根电缆
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-12-17 21:27 | 显示全部楼层
围观~~~
学习~~~~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-12-18 11:00 | 显示全部楼层
低压大功率电机由于电流很大,引接线的过流面积就要选的非常大。考虑到散热和接线空间的问题,一般用多根电缆并联。但由此会引起接头太多和走线长度不一致电压不平的问题,因此最好在线圈端部增加汇流排。用本身线接到汇流排上,再用多根电缆并联引出。但要注意汇流排的绝缘,另外,从汇流排向外引线时要注意各相线不能聚在一块引出,必须留有散热空间,避免电磁发热。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-12-20 08:25 | 显示全部楼层
2000A
真想见识见识。 我才见过几百的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-21 23:13 , Processed in 0.095036 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表