西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1778|回复: 5

激励和边界条件都正确,为什么主磁通走向不对呢?????

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-31 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
QQ截图未命名.jpg 2.jpg 3.jpg 1.jpg
这是我分析的一台变压器,用eddy算涡流损耗,激励和边界条件都赋完后,在查看主磁通走向时出现了这样的问题,主磁通的走向不正确!主柱和旁轭的方向相同了!而且主磁通的值也很小,才0.1T左右!哪位高手可以帮我解决一下,十分感激!!!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-10-13 10:05 | 显示全部楼层
你可以用maxwell 12试一下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-6-20 09:32 | 显示全部楼层
请问,你这个模型都加了什么边界条件?只加对称边界条件行吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-6-20 11:09 | 显示全部楼层
回复 3# 1092211176

2D变压器模型加boolean边界,3D不用自己加边界 系统默认
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-6-22 09:40 | 显示全部楼层
回复 4# zptonghua 谢谢解答
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-6-22 09:49 | 显示全部楼层
回复 4# zptonghua


    在有磁屏蔽的情况下,不关心油箱壁的情况。是不是可以用相同尺寸的求解域来代替油箱,从而包围住铁芯绕组屏蔽等部件?