西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2241|回复: 6

[求助] 高压电机电源一般是多少伏?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-12 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
3000?6000?还是10000?6000伏电机能接10000伏电源吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-6-12 19:15 | 显示全部楼层
这都有吧。6kV电机不改变接法不可以直接用于10kV电源。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 85 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-12 21:26 | 显示全部楼层
国内标准是是6000V和10000V,3000V是引进日本设备才会有的。
不同电压的当然不能混用,小心烧电机,一烧一个准
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-13 21:53 | 显示全部楼层
各位提醒才想起来,6000与10000就是角接与星接的关系
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 85 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-14 22:24 | 显示全部楼层
6000伏同10000伏不是星接与角接的差别,绝缘体系有根本的差别
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-6-16 09:17 | 显示全部楼层
槽绝缘要加厚?还是材料不一样?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 85 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-16 20:44 | 显示全部楼层
可以是绝缘材料不同,也可以是厚度不同,也可以是都不同
但有一点根本差别,6000伏电机可以不做防晕层,10000伏电机一定要
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-15 02:29 , Processed in 0.142659 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表