西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 2842|回复: 5

[已解决] 星接与角接,电机的启动电流变不变?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
角接380伏时启动电流是173A,那么星接660伏时是100A?也就是启动电流倍数不变,数值小了1.732倍。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 13:04 | 显示全部楼层
我也认为是这样,星形接的启动电流肯定比三角接的小.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 woshidahaoren 于 2010-6-4 13:07 编辑

刚才忘说了,我们厂里有许多电动机都用星-三角启动,比如气泵电动机,比较频繁的启动和停运
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 13:59 | 显示全部楼层
星形肯定小啊,3倍关系
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 77 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-6-4 20:35 | 显示全部楼层
基本上是这样,1.732倍关系,启动电流倍数不变

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
forlink + 3 标准答案

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-7 15:15 | 显示全部楼层
在电源电压、输出功率不变的情况下,星接、角接对电源来说是一样的,对绕组来说也是一样的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-4-27 05:07 , Processed in 0.109149 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表