[求助] 发电机对地电压

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-9-1 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位大神好,本人在发电机机组测试中遇到一个问题,无论是三相发电机组还是单相发电机组,其对地电压都是不为0,其中一台15KW三相电机对地电压是低于5V,7单相对地电压在7V左右,但是当我们施加了负载之后,这个对地电压开始增加到10V以外,且负载箱负载大小的调节对于对地电压影响不大都在10v左右徘徊,我们的客户要求用电设备对地电压不能大于5V,请问有哪位大神知道对地电压变化的原因吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 173 天

连续签到: 16 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2018-9-2 12:38 | 显示全部楼层
你是指发电机的机壳的对地电压不为零吗?为什么不把机壳接地?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-9-2 15:30 | 显示全部楼层
liys 发表于 2018-9-2 12:38
你是指发电机的机壳的对地电压不为零吗?为什么不把机壳接地?

大神,我们在测试中,机组是放在支架上,装配是放在车辆上,如果我的测试接地实际装车很难做到接地吧。