做了个3D瞬态场的电流互感器模型,仿真结果很不理想,电流比远不等于匝数比,求高...

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-7-26 00:25 | 显示全部楼层
学习。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 221 天

连续签到: 19 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-7-26 07:33 | 显示全部楼层
你初级设置的是电流,但次级是被动的,是感应出来的,次级直流电阻和漏感会占用掉部分电压,在次级的负载上也就得不到全部的数值了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-23 12:29 | 显示全部楼层
其实电流比等于匝数比的倒数是在忽略漏磁的理想情况下得到的,可能是该模型的漏磁有点大了,或者改一下Region范围试一下。