现在被电机的电压所困扰:
1.380V、50Hz电机对应的电机是不是460V、60Hz?
2.我们公司有两种情况:400V、50Hz对应的是460V、60Hz;另外一种是:380V、400V、415V/50Hz和440V、460V、480V/60Hz为同一个电机;
想问大家看看,到底电机的电源是怎么对应的呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-10-30 10:05 | 显示全部楼层
我个人认为是电压与频率是成正比的我400V   60HZ的电机测333V  50HZ
400/333=60/50
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-10-30 10:45 | 显示全部楼层

333V/50Hz有这样的电压吗?那这么说460V/60Hz与380V、50Hz共用,480V、60Hz与400V、50Hz共用,500V、60Hz与415V、50Hz共用吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 211 天

连续签到: 8 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2012-11-15 17:47 | 显示全部楼层
根据公式E=4.44*f*N*Kdp*φ计算,380V/50HZ和460/60HZ等效。因为用在这两个频压下,电机的磁通不变。