有两个问题请教,不知大家有没有碰到过:
1、电动机相序接反会不会产生负序电流,这时候有没有正序电流?
2、一般的一阶低通滤波会不会把负序电流滤掉,为什么?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-12-22 19:00 | 显示全部楼层
我的理解,相序接反不一定会产生负序电流,比如我们正确接法该给100的电矢量,但我们相许接错了则可能给的电矢量就可能是010或者001,如果接成010会给出负序电流,如果接成001不会给出负序电流,只是力矩很小。
如果是出现了负序电流一阶滤波应该不能滤掉吧。