最近在做直驱风机控制,机侧转换器用Foc(磁场定向控制)和id=0控制;网侧并入690V/60Hz电网,用VOC(电压定向控制)。
1. 机侧abc转dq时的角度theta在我看来应该用永磁电机转子的角度乘以极对数即可,但是真实仿真中需要+ or - pi/2才能得到正确结果。

2. 同理,网侧VOC控制并入的电网是690V/60Hz,所以我觉得 vabc_grid 转 Vdq_grid时,用的theta角度应该是vabc_grid经过PLL算出的角度,但是仿真中依然要加或减pi/2

我觉得肯定是我理解有偏差,大家见仁见智,都来说说,谢谢你们的时间!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 11:29 | 显示全部楼层
MATLAB自带的park变换的block中dq轴是相反的,也就是说你以为是D实际上是Q,因此要加pi/2。
我做的时候自己建了一个park变换的模块,这样你说的问题就没有了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-3-20 18:39 | 显示全部楼层
嗯,我所看到的matlab, PMSM中的theat角是q轴和A相的交角,而我们平时一般是选d轴和A相的夹角为theat角,即 在simulink的pmsm中,d轴滞后了90度。