普通高压电机可以带电流互感器控制保护用,但高压变频电机带电流互感器是否能起到互感器应有的作用呢?现在有的设计院就提过变频电机可以不带电流互感器,但有的设计院变频电机还配电流互感器,请问有没有对这发面比较了解的或有没有相关的标准规定等?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-3-24 15:40 | 显示全部楼层
一般来讲以2000kW设为分水岭,当然这个并非强制,主要是设计院一二回路设计习惯。一般二次侧互感电流不高于5A为选择变比的基础,例如某出口印度高压电机2400kW,4极,大立式凝泵电机,电流1000多安培,变比为500:2.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-4-1 16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 1-1-1 于 2012-4-1 16:23 编辑

变频器本身应该有测量电流的措施,如果外接电流测量设备,最好用电流传感器
当然,如果接线盒容量更大的话,可能也凑合
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-12 11:24 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-29 21:06 | 显示全部楼层
学习了!。。。。。。!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-9 23:57 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,如果在水厂,一台变频器带n台电机,那么大电机的一些保护还是要做单独的措施.如果是一对一的关系,没有必要在电机调试后,在电机端挂电流互感器.