[求助] 关于配电变压器,接线箱,二次线端子箱接地问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-3-12 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
关于配电变压器,接线箱,二次线端子箱接地问题
    各位大神,现在有这样一个问题,希望能知道的指点一下。
   
    所有的带电体都应可靠接地。
    现在有一台1MVA 6.6kV /0.42KV 的配电变压器 全密封油变 ONAN。
   
    变压器器身和箱盖采用铜排,直接相连。  变压器上有三个箱体,分别为高压箱(进高压电缆用),中间 为高压和低压公用箱,高压和低压接线柱件用绝缘板隔开,还有低压箱。
    现在这个三个接线箱对接部分全部上了油漆,加了橡胶垫,(要达到接线箱的IP56),导致箱体之间不能可靠导通连接。
    但是制造厂,只在中间公用箱体焊接了 接线地柱,该接地柱将于 变压器油箱 上盖 接地点 接地。
    高压和低压进线箱没有焊接。
    我觉着应该都应该焊接接线柱,应该怎么样去说服厂家,做这个事情呢?或者有什么标准要求?
    谢谢各位了。