WDP-207系列智能保护控制装置
说 明 书
(V2.20)
南瑞华宁自动化设备有限公司
声 明
致:尊敬的用户
您好,衷心感谢您选择了WDP-207系列数字式保护控制装置‼
WDP-207系列数字式保护控制装置以其优越的性价比、可靠的保护性能、简洁明了的操作界面、典雅大方的外型、精巧实用的键盘,使您不悔于您的选择。
在仔细阅读了这本用户手册之后,您将对WDP-207系列数字式保护控制装置的各项菜单操作有深刻了解:全中文菜单具备明显的提示性,辅助功能设置灵活,定值修改方便快捷,事件记录记载详细。
本使用说明书作为WDP-207系列数字式保护控制装置的通用使用说明书,适用于:
 WDP-217D型线路保护装置
 WDP-207D型母联保护装置
 WDP-237D型变压器保护装置
 WDP-227D型电容器保护装置
 WDP-247D型电动机保护装置
 WDP-9072型PT保护装置
我们拥有一支优秀的售后服务队伍,用户所购买的产品将得到我们时时刻刻的关心。100%用户满意度是我们追求的宗旨。
技术咨询请拨打:13587799128
南瑞华宁自动化设备有限公司
目 录
声 明 1
第一部分 装置简介 5
1.装置概述 5
1.1 功能概述 5
1.2 引用标准 6
1.3 装置特点 7
1.4装置结构 7
2.主要技术指标 8
2.1 技术参数 8
2.2 环境参数 9
3附录: 开孔尺寸 10
第二部分 技术说明 10
WDP-217D线路保护装置 10
1.功能配置 10
2.功能说明 11
2.1 三段式相间过流保护 11
2.2零序过流告警和跳闸保护 11
2.3 小电流零序过流告警和跳闸保护 11
2.4 相间合闸加速保护 12
2.5三相一次重合闸 12
2.6过负荷保护 12
2.7系统异常工况报警及闭锁功能 12
3.装置整定 13
3.1 装置软压板整定 13
3.2 装置定值整定 13
3.3 装置参数整定 14
4.保护原理接线图 16
1.功能配置 17
2.功能说明 17
2.1 三段式相间过流保护 17
2.2相间充电保护 17
2.3过负荷保护 18
2.4 系统异常工况报警及闭锁功能 18
3.装置整定 18
3.1 装置软压板整定 18
3.2 装置定值整定 18
3.3 装置参数整定 19
4.保护原理接线图 20
1.功能配置 21
2.功能说明 21
2.1 三段式相间过流保护 21
2.2零序过流告警和跳闸保护 22
2.3 小电流零序过流告警和跳闸保护 22
2.4过负荷保护 22
2.5 相间负序过流保护 22
2.6 低电压保护 22
2.7 油浸变非电量保护 23
2.8干式变非电量保护 23
2.9系统异常工况报警及闭锁功能 23
3.装置整定 23
3.1 装置软压板整定 24
3.2 装置定值整定 24
3.3 装置参数整定 26
4.保护原理接线图 27
WDP-227D电容器保护装置 28
1.功能配置 28
2.功能说明 28
2.1 三段式相间过流保护 28
2.2过电压保护 28
2.3 低电压保护 29
2.4 不平衡电压保护 29
2.5 不平衡电流保护 29
2.6 非电量保护 29
2.7系统异常工况报警及闭锁功能 30
3.装置整定 30
3.1 装置软压板整定 30
3.2 装置定值整定 30
3.3 装置参数整定 32
4.保护原理接线图 33
WDP-247D电动机保护装置 34
1.功能配置 34
2.功能说明 34
2.1 起动时间(Tstart) 34
2.2 三段式相间过流保护 34
2.3 负序过流保护 35
2.4零序过流告警和跳闸保护 35
2.5小电流零序过流告警和跳闸保护 35
2.6 过热保护原理 35
2.7 过电压保护 36
2.8 低电压保护 36
2.9 过负荷保护 36
2.10 非电量保护 36
2.11系统异常工况报警及闭锁功能 37
3.装置整定 37
3.1 装置软压板整定 37
3.2 装置定值整定 37
3.3 装置参数整定 39
4.保护原理接线图 40
WDP-9072PT保护测控装置 41
1.功能配置 41
2.功能说明 41
2.1 过电压保护 41
2.2 低电压保护 41
2.3 母线接地保护 41
3.1 装置软压板整定 41
3.2 装置定值整定 41
3.3 装置参数整定 42
4.保护原理接线图 43
1.装置介绍 45
1.1面板 45
1.2 键盘 45
1.3信号灯 46
1.4通讯接口 46
1.5液晶 47
1.6背板端子 47
2操作说明(以WDP-217D为例) 48
2.1.模拟量 49
2.1.1保护值 49
2.1.2测量值 49
2.2压板投退 50
2.3定值整定 50
2.4参数设置 50
2.5报告查询 51
2.5.1告警 51
2.5.2动作 52
2.5.3遥信 52
2.6清除报告 52
2.7修改时钟 52
2.8开入显示 53
2.9开出传动 53
2.10偏移校验 54
2.11增益校验 54
2.12版本信息 54
3 装置调试 55
3.1 装置通电前检查 55
3.2 绝缘检查 55
3.3 上电检查 55
3.4 采样精度检查 55
3.5 接点输出校验 55
3.6 定值校验 56
3.7 跳合闸电流保持试验 56
3.8 相序检查 56
3.9 校准时钟 56
注意事项 56
第三部分 使用说明
1装置介绍 38
2操作说明 42
3装置调试 42
第一部分 装置简介
1.装置概述
1.1 功能概述
WDP-207系列装置适用于10KV及以下电压等级的线路、母联、电容器、电动机、厂用变的保护、测量及控制,既可以分散在开关柜就地安装,也可以集中组屏安装,提供通信接口,可以和其它保护、自动化设备一起,通过通信接口组成自动化系统。
功能 系列
保护功能 型号 WDP-217D WDP-207D WDP-237D WDP-227D WDP-247D WDP-9072
应用范围 线路 母联 变压器 电容器 电动机 PT保护及并列
三段式相间过流 √ √ √ √ √
低电压闭锁元件 √ √
负序电压闭锁元件 √
反时限过流 √ √ √ √
过负荷保护 √ √ √ √
重合闸 √
加速保护 √
充电保护 √
负序过流 √ √
零序过流(接地) √ √ √ √ √
过压报警/跳闸保护 √ √ √
低压保护 √ √ √ √
不平衡报警/跳闸保护 √
过热保护 √
自投(并列) √
非电量保护(工艺保护) √ √ √
数据采集 电流 √ √ √ √ √
电压 √ √ √ √ √ √
有功、无功 √ √ √ √ √
功率因数、频率 √ √ √ √ √
8路遥信量 √ √ √ √ √ √
事件记录 √ √ √ √ √
操作箱 自保持及防跳 √ √ √ √ √
跳、合闸电流自适应 √ √ √ √ √
控制回路断线告警 √ √ √ √ √
通讯功能 RS485 √ √ √ √ √ √
1.2 引用标准
GB6162-85 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》
GB7261-87 《继电器及继电保护装置基本试验方法》
GB2887-89 《计算机站场地技术条件》
GB 14258-93 《继电保护和安全自动化装置技术规程》
GB 50062-92 《电力装置的继电保护和自动化装置设计规范》
DL/T 527-2002 《静态继电保护装置逆变电源技术》
IE870-5-103 《继电保护信息接口标准》
GB /T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》
GB/T16435.1-1996 《远动设备及系统和接口(电气特征)》
GB /T17626.2 《静电放电抗扰度试验》
GB /T17626.3 《射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T17626.4 《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T17626.5 《浪涌冲击抗扰度试验》
GB /T17626.6 《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》
GB/T17626.8 《工频磁场抗扰度试验》
GB /T17626-1998 《电磁兼容试验和测量技术》
GB/T14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》
1.3 装置特点
1) 全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂,操作整定极为方便
2) 采用摩托罗拉32位单片机技术,配备高精度的A/D转换器,使得装置性能稳定、运算速度快、精度高;
3) 完整的异常记录、事件记录、操作记录,所有信息掉电保持;
4) 配备RS485通信接口,并集成了Modbus通信规约;
5) 外形小巧精细、结构合理,采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺,使产品具有很高的电气性能;
6) 具有完整的断路器操作回路
1.4装置结构
1.4.1 结构
采用标准机箱,整面板带防护面罩、背插式结构,嵌入式、后接线安装方式,强弱电隔离,大大加强了其产品的电气性能。
1.4.2 插件
本装置的插件上包括了CPU、电源、出口、开入、模拟量采集、操作回路。
1.4.2.1 CPU
CPU原理简图如下:
1.4.2.2 电源、出口及开入
1) 直流逆变电源:DC220V电压输入经抗干扰滤波回路后,利用逆变原理输出本装置需要直流电压,且采用浮地方式,同外壳不相连。
2) 外部开入回路:设置有8路外部开入回路,均采用DC220V直接开入方式,装置软件采取了防抖措施,避免了误发信。
3) 逻辑继电器:逻辑继电器由CPU插件直接驱动,这类继电器包括:跳闸继电器CKJ1、合闸继电器CKJ2、备用出口继电器。备用出口继电器可根据需要作为扩展功能用。
2.主要技术指标
2.1 技术参数
1) 额定工作电压 AC220、DC220V或DC110V (订货注明)
2) 额定技术数据
a) 交流电流: 5A或1A (订货注明)
b) 交流电压: 400V 或100V (订货注明)
c) 频率: 50H
3) 功率消耗
工作电源: 正常工作时,不大于5W;
保护动作时,不大于10W。
交流电流回路: < 1VA/相 (IN =5A);
< 0.5VA/相 (IN =1A);
交流电压回路: < 0.5VA/相;
4) 精确工作范围:
电流: 0.04In~20In
电压: 0.4V~1.2Un
频率: 0.9Fn~1.1Fn
时间: 0~100s
5) 保护部分精度:
a) 定值精度: ≤±5%;
b) 时间精度: <±1% 整定时间+35ms
c) 整组动作时间: ≤35ms;
d) 频率精度: ≤0.01Hz;
6) 开关量输入:
输入类型: 无源
光电隔离输入数量: 8
工作电压: AC220V、DC220V或DC110V
7) 开出接点容量:
a). 出口继电器
触点额定载流容量: 250Vac/220Vdc,5A
输出类型: 无源(空接点)
b). 信号继电器:
触点额定载流容量: 250Vac/220Vdc,5A
输出类型: 无源(空接点)
8) 通信接口
电气特性: RS485
通信协议: Modbus
地址: 1~127
波特率: 9600bps
2.2 环境参数
2.2.1 电气环境
a). 绝缘电阻
在正常试验大气条件下,装置的带电电路部分和非带电金属及外壳之间,以及电气无联系的各电路之间,用开路电压500V的兆欧表测量绝缘电阻值;正常试验大气条件下,各回路绝缘电阻应不小于100 MΩ。
b). 介质强度
在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz, 试验电压2000V历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现象。
c). 冲击电压
在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、信号输出触点诸回路对地以及回路之间,能承受(1.2/50)μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV,无绝缘损坏。
d). 脉冲群干扰
装置能承受GB/T14598.13-1998( idt IEC60255-22-1:1988)规定的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验。试验严酷等级为Ⅲ级, 试验电压共模2.5Kv, 差模1kV。
e). 辐射电磁场干扰
装置能承受GB/T14598.9-1995( idt IEC60255-22-3:1989)中规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验,即试验场强为10V/m。
f). 静电放电干扰
装置能承受GB/T14598.14-1998( idt IEC60255-22-2:1996)中规定的严酷等级为IV级,即接触放电试验电压为8kV、允许偏差±5%,空气放电试验电压为15kV、允许偏差±5%的静电放电干扰试验。
g). 快速瞬变干扰
装置能按GB/T14598.10-1996( idt IEC60255-22-4:1992)中规定的严酷等级为IV级快速瞬变干扰试验,即试验电压为4kV,允许偏差±10%。
2.2.2 自然环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40~+85℃
湿度:5~95%RH
2.2.3 机械环境
a) 工作条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动响应、冲击响应;
b) 运输条件:能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久、碰撞。
3附录: 开孔尺寸
第二部分 技术说明
WDP-217D线路保护装置
1.功能配置
功能 系列
保护
功能 型号 WDP-217DA WDP-217DB
三段式低压闭锁定时限相间过流 √ √
反时限相间过流(一般、非常、极端) √ √
零序过流告警和跳闸保护 √
相间合闸加速保护 √ √
过负荷告警和跳闸保护 √ √
三相一次重合闸 √ √
小电流零序告警和跳闸保护 √
2.功能说明
2.1 三段式相间过流保护
本装置设置三段低压闭锁相间过流保护, Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ固定为定时限,相间过流保护还可以为反时限保护。无论定时限或反时限,各段的投退控制定值(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流,2:低压闭锁过流
相间过流保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
2.1.1 低压闭锁元件
采用线电压闭锁方式,线电压MAX(Uab、Ubc、Uca)小于相间过流低压闭锁定值Set_ULbs,低压闭锁条件满足,开放本相的各段过流保护。
2.1.2 反时限特性
相间过流保护可由特性选择定值Ifsx选择为定时限或反时限保护:
0:退出,1、2、3:反时限(分别对应下面的(1)、(2)和(3)式)。
可选择使用下面三个标准的反时限特性之一。反时限特性电流基准值IP为相间反时限保护电流基准定值Ii,反时限特性时间常数tP为相间反时限保护时间常数tIi。
一般反时限特性: (1)
非常反时限特性: (2)
极端反时限特性: (3)
2.2零序过流告警和跳闸保护
本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。其投退控制定值Ionf取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警 1:跳闸
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.3 小电流零序过流告警和跳闸保护
本装置设置小电流零序过流告警和跳闸保护, 主要是针对非接地系统的用户而设定的。可以通过投退控制定值(Ioxnf)整定为告警和跳闸。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸
小电流零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;小电流零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.4 相间合闸加速保护
本装置设有完善的相间过流合闸加速保护,由相间加速保护投退定值Ijsnf控制。Ijsnf的取值含义是:
0:退出, 1:投入--1:投后加速(手动合闸、重合闸)
后加速记忆时间为3S。后加速保护动作出口后,则不受后加速记忆时间的限制,直至线路开关跳开、电流元件返回后,后加速保护才返回。
合闸后速保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,合闸加速保护才投入。
2.5三相一次重合闸
本装置三相一次重合闸设有投退控制(CCHnf)、重合闸延时(tCCH)、重合闸出口脉冲时间Thzmc,投退控制定值CCHnf的取值含义为:
0:退出 , 1:投入
重合闸必须在充电完成后才具备起动条件,开关位置不对应或保护动作后线路无流,重合闸起动。
本装置重合闸合闸脉冲缺省值为120ms,可修改重合闸出口脉冲时间定值Thzmc予以修改。
重合闸设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,重合闸才投入。
2.5.1 重合闸充放电
线路处于正常运行状态(HWJ=1),无重合闸闭锁信号,经5秒延时充电完成。
重合闸闭锁条件如下:
1) 外部闭锁输入
2) 控制回路断线
重合闸放电条件如下:
1) 就地或远方手跳线路
2) 过负荷动作跳闸
2.6过负荷保护
装置过负荷保护投退控制定值Igfhnf的取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸
过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投
入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.7系统异常工况报警及闭锁功能
2.7.1母线PT断线报警
满足下述任一项,装置经延时10S发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.04In
⑵ 负序电压U2>8V。
2.7.2母线PT断线闭锁有关功能
母线PT断线时,可由PT断线检测投退控制定值PTDXbs选择闭锁行为。
退出电压闭锁元件时,装置不必接入母线电压,PTDXbs整定为0,不检查PT断线。
PTDXbs整定为1,母线PT断线时闭锁相关的电压元件:相间低电压闭锁元件,投入该元件的相间过流保护被闭锁。
PTDXbs整定为2,母线PT断线时开放相关的电压元件:相间低电压闭锁元件,投入该元件的相间和零序过流保护变为单纯的过流保护。
2.7.3 控制回路断线报警
TWJ和HWJ同时为1或0时,经延时报警。
3.装置整定
装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面,见3.1、3.2和3.3节。
整定应遵循有关规程,本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保护功能,应将其控制定值设为0—退出。
3.1 装置软压板整定
型号 WDP-217DA WDP-217DB
三段相间过流保护 √ √
过负荷跳闸保护 √ √
线路加速保护 √ √
线路重合闸保护 √ √
零序过流保护 √
小电流零序过流保护 √
注:1.软压板只有两个取值:投入、退出。装置出厂时,软压板均整定为退出。
3.2 装置定值整定
定 值 整 定 单
序号 名称 符号 整定范围 备注
1 相
间
过
流
保
护 Ⅰ段 相间过流Ⅰ段保护投退控制 I1nf 0~2 注1
2 相间过流Ⅰ段电流定值 I1 0.5~100A
3 相间过流Ⅰ段延时定值 tI1 0.01~9.99S
4 Ⅱ段 相间过流Ⅱ段保护投退控制 I2nf 0~2 注1
5 相间过流Ⅱ段电流定值 I2 0.5~100A
6 相间过流Ⅱ段延时定值 tI2 0.1~9.99S
7 Ⅲ段 相间过流Ⅲ段保护投退控制 I3nf 0~2 注1
8 相间过流Ⅲ段电流定值 I3 0.5~100A
9 相间过流Ⅲ段延时定值 tI3 0.1~99.99S
10 反时限 相间反时限保护特性控制字 Ifsx 0~3 注2
11 相间反时限保护电流基准值 Ii 0.5~100A
12 相间反时限保护时间常数 tIi 0.1~99.99S
13 公共定值 PT断线检测投退控制 PTDXbs 0~2 注3
14 相间过流低压闭锁定值 ULbs 2~120V 线电压
15 过负荷
保护 过负荷保护投退控制 Igfhnf 0~2 注4
16 过负荷电流定值 Igfh 0.5~100A
17 过负荷延时定值 tIgfh 0.1~99.99S
18 加速段
保护 相间加速保护投退控制 Ijsnf
19 相间加速电流定值 Ijs 0.5~100A
20 相间加速延时定值 tIjs 0.01~9.99S
21 小电流 零序 零序告警或跳闸投退控制 Ixonf 0-2 注4
22 零序电流定值 Ixojd 0.005-0.999A
23 零序延时定值 tIxo 0.1-99.9S
24 自动
重合闸 自动重合闸投退控制 CCHnf
25 重合闸延时定值 tCCH 0.01~9S
26 重合闸出口脉冲时间 Thzmc 0.12~5S
1. I1nf、I2nf和I3nf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流 2:低压闭锁过流
2. Ifsx和Iofsx的取值含义如下:
0: 退出, 1~3:反时限--1:一般, 2:非常, 3:极端
3. PTDXbs的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:PT断线闭锁电压元件,2:PT断线开放电压元件
4. Igfhnf、Ionf和 Ixonf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:告警 2:跳闸
3.3 装置参数整定
序号 名称 符号 范围
1 装置级管理 装置通讯地址 ADDR 1~110
2 装置操作口令 PASSWORD 0~99
3 波特率 波特率设置 BTL 0~9
4 交流量额定值 CT一次电流额定值 Sec.IN 0~65535A
5 PT一次电流额定值 Sec.UN 0~999.9KV
4.保护原理接线图
WDP-207D母联保护装置
1.功能配置
保护
功能 型号 WDP-207D
三段式定时限相间过流 √
反时限相间过流(一般、非常、极端) √
过负荷告警和跳闸保护 √
母联相间充电保护 √
2.功能说明
2.1 三段式相间过流保护
本装置设置三段相间过流保护, Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ固定为定时限,相间过流保护还可以为反时限保护。无论定时限或反时限,各段的投退控制定值(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1:投入
三段相间过流保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
2.1.1 反时限特性
本装置设有相间充电保护,充电保护设有软压板,同时设有相间充电保护投退定值Icdnf控制。只有软压板和投退控制定值均为投入时,保护才投入。Icdnf取值含义如下:
0:退出, 1:投入
当带电母线向空母线合闸充电时,若空母有故障,为维持系统稳定,需要迅速跳开母联开关。充电保护在定值上整定的比较灵敏,延时极短,在定值上不同出线保护配合。为避免正常运行时的系统故障使其丧失选择性而误动,充电保护只有在母联开关由分变合后开放一段时间,此时间可由用户通过充电保护自动退出时限tCD整定,随后自动退出。
2.3过负荷保护
装置过负荷保护投退控制定值Igfhnf的取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸
过负荷跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投
入;过负荷告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.4 系统异常工况报警及闭锁功能
2.4.1控制回路断线报警
注:软压板只有两个取值:投入、退出。装置出厂时,软压板均整定为退出。
3.2 装置定值整定
定 值 整 定 单
序号 名称 符号 整定范围 备注
1 相
间
过
流
保
护 Ⅰ段 相间Ⅰ段保护投退控制 I1nf
2 相间Ⅰ段电流定值 I1 0.5~100A
3 相间Ⅰ段延时定值 tI1 0.01~9.99S
4 Ⅱ段 相间Ⅱ段保护投退控制 I2nf
5 相间Ⅱ段电流定值 I2 0.5~100A
6 相间Ⅱ段延时定值 tI2 0.01~9.99S
7 Ⅲ段 相间Ⅲ段保护投退控制 I3nf
8 相间Ⅲ段电流定值 I3 0.5~100A
9 相间Ⅲ段延时定值 tI3 0.01~99.99S
10 反时限 相间反时限保护和特性控制定值 Ifsx 0~3 注1
11 相间反时限保护电流基准定值 Ii 0.5~100A
12 相间反时限保护时间常数 tIi 0.1~99.99S
13 公共定值 相间过流低压闭锁定值 ULbs 2~120V 无效
14 过负荷
保护 过负荷保护投退控制 Igfhnf 0~2 注2
15 过负荷电流定值 Igfh 0.5~100A
16 过负荷延时定值 tIgfh 0.1~99.99S
17 充电保护 充电保护自动退出时限 tCD 0.01~9.99S
18 相间充电保护投退控制 Icdnf
19 相间充电电流定值 Icd 0.5~100A
20 相间充电延时定值 tIcd 0.01~9.99S
注:1. Ifsx的取值含义如下:
0:退出, 1~3:反时限--1:一般, 2:非常, 3:极端
2. Igfhnf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:告警2:跳闸
3.3 装置参数整定
序号 名称 符号 范围
1 装置级管理 装置通讯地址 ADDR 1~110
2 装置操作口令 PASSWORD 0~99
3 波特率 波特率设置 BTL 0~9
4 交流量额定值 CT一次电流额定值 Sec.IN 0~65535A
5 PT一次电流额定值 Sec.UN 0~999.9KV
4.保护原理接线图
WDP-237D变压器保护装置
1.功能配置
保护
功能 型号 WDP-237DA WDP-237DB
三段式复压闭锁定时限相间过流 √ √
反时限相间过流(一般、非常、极端) √ √
过负荷告警和跳闸保护 √ √
两段式负序过流 √ √
低电压保护 √ √
零序过流告警和跳闸保护 √
小电流零序过流告警和跳闸保护 √
非电量保护 √ √
2.功能说明
2.1 三段式相间过流保护
装置设置有三段相间过流保护:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。
相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保护的投退控制定值为投入时,该段保护才投入。
2.1.1 三段复合电压闭锁定时限相间过流保护
三段定时限相间过流保护的投退控制定值(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况,使用复合电压闭锁时,母线PT断线的闭锁行为见2.9.2节。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流,2:复合电压闭锁过流。
投入复合电压闭锁的任一段相间过流保护的电流元件起动后,才计算复合电压闭锁元件。线电
压Uab小于定值,或负序电压U2大于定值,复合电压闭锁元件动作,开放各相的各段过流保护。
2.1.2 反时限特性
相间反时限过流保护可选择使用三个标准的反时限特性之一,由投退和特性控制定值Ifsx控
制,取值含义如下:
0:退出,1、2、3:投入(分别对应使用(1)、(2)和(3)式所示的特性)。
2.5 相间负序过流保护
装置自Ia、Ic两相电流计算得出相间负序电流,设两段定时限相间负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。
相间负序过流保护设有软压板,负序相间过流保护软压板为退出时,两段相间负序过流保护均退出;为投入时,某段相间负序过流保护的投退控制定值为投入,该段保护才投入。
2.6 低电压保护
本装置低电压保护投退控制定值JDxxnf的取值含义为:
0:退出, 1:失压+低电压保护, 2:无效,3:纯低电压保护
失压+低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值
3:当U1<0.15Un,Imax<0.02In或当U1>0.15Un,U2<8V.
纯低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un
2.7 油浸变非电量保护
装置接入轻瓦斯报警接点,轻瓦斯报警接点闭合时,装置经tQWS延时,发出报警信号。
装置接入重瓦斯动作接点、油温高动作接点和压力释放动作接点,分别设报警或跳闸控制定值ZWStz、YWGtz、YLSFtz,和动作延时tZWS、tYWG、tYLSF。
若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
重瓦斯接点闭合后,经tZWS延时,若ZWStz=1,则发出跳闸命令,并发信。
油温高接点闭合后,经tYWG延时,若YWGtz=1,则发出跳闸命令,并发信;若YWGtz=2,则发出报警信号。
压力释放接点闭合后,经tYLSF延时,若YLSFtz=1,则发出跳闸命令,并发信;若YLSFtz=2,
则发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。
2.8干式变非电量保护
装置接入超高温动作接点、高温动作接点,分别设报警或跳闸控制定值CGWtz、GWtz,和动作延时tCGW、tGW。
若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
超高温接点闭合后,经tCGW延时,若CGWtz=1,则发出跳闸命令,并发信;若CGWtz=2,则发出报警信号。
高温接点闭合后,经tGW延时,若GWtz =1,则发出跳闸命令,并发信;若GWtz =2,则发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。
2.9系统异常工况报警及闭锁功能
2.9.1 母线PT断线报警
满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.04In
⑵ 负序电压U2>8V。
2.9.2母线PT断线闭锁有关功能
母线PT断线时,可由PT断线检测投退控制定值PTDXbs选择闭锁行为。
退出电压闭锁和方向元件时,装置不必接入母线电压,PTDXbs整定为0,不检查PT断线。
PTDXbs整定为1,母线PT断线时闭锁相关的电压元件:复合电压闭锁元件等。
PTDXbs整定为2,母线PT断线时开放相关的电压元件:复合电压闭锁过流保护变为单纯的过流保护。
2.9.3控制回路断线报警
9 相间过流Ⅲ段延时定值 tI3 0.1~60S
10 反时限 相间反时限保护特性控制字 Ifsx 0~3 注2
11 相间反时限保护电流基准值 Ii 0.5~100A
12 相间反时限保护时间常数 tIi 0.1~99.99S
13 公共定值 PT断线检测投退控制 PTDXbs 0~2 注3
14 相间过流低压闭锁定值 ULbs 2~120V 线电压
15 负序电压闭锁定值 U2bs 0~60V
16 过负荷
保护 过负荷告警或跳闸保护投退控制 Igfhnf 0~2 注4
17 过负荷电流定值 Igfh 0.5~100A
18 过负荷延时定值 tIgfh 0.1~99.99S
19 负序过
流保护 Ⅰ段
相间负序过流保护Ⅰ段投退控制 I21nf
20 相间负序过流保护Ⅰ段电流定值 I21 0.5~100A
21 相间负序过流保护Ⅰ段延时定值 tI21 0.1~99.99S
22 Ⅱ段 相间负序过流保护Ⅱ段投退控制 I22nf 0~2 注4
23 相间负序过流保护Ⅱ段电流定值 I22 0.5~100A
24 相间负序过流保护Ⅱ段延时定值 tI22 0.1~99.99S
25 相间负序过流II段反时限控制 I2fsx 0~1 无效
26 小电流
零序过
流保护 零序过流告警或跳闸投退控制 Ixonf 0~2 注4
27 零序过流保护电压定值 Ixo 0.005~0.999A
28 零序过流保护延时定值 tIxo 0.1~99.99S
29 低电压保护 低电压保护跳闸定值 ULnf 0~3 注6
30 低电压线电压定值 VUL 10~100V
31 低电压保护延时定值 tUL 0.1~99.99S
32 低电压电流闭锁定值 ILbs 0~10A 无效
33 非电量
保护 非电量1跳闸或报警控制 FDL1tz 0~2 注5
34 非电1量延时定值 tFDL1 0.01~99.99S
35 非电量2跳闸或报警控制 FDL2tz 0~2 注5
36 非电量2延时定值 Tfdl2 0.01~99.99S
37 非电量3跳闸或报警控制 FDL3tz 0~2 注5
38 非电量3延时定值 tFDL3 0.01~99.99S
39 非电量4跳闸或报警控制 FDL4tz 0~2 注5
40 非电量4延时定值 tFDL4 0.01~99.99S
注1. I1nf、I2nf和I3nf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流 2:复合电压闭锁过流
2. Ifsx的取值含义如下:
0:退出, 1~3:反时限--1:一般, 2:非常, 3:极端
3. PTDXbs的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:PT断线闭锁电压元件,2: PT断线开放电压元件
4. Uobj、I22nf和Igfhnf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:告警 2:跳闸
5. GWtz、YWGtz、YLSFtz和CGWtz的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:跳闸 2:告警
6. ULnf的取值含义如下:
0:退出, 1~3:投入--1:失压保护 2:无效3:低电压保护
3.3 装置参数整定
序号 名称 符号 范围 缺省值
1 装置级管理 装置通讯地址 ADDR 1~110
2 装置操作口令 PASSWORD 0~99
3 波特率 波特率设置 BTL 0~9
4 交流量额定值 CT一次电流额定值 Sec.IN 0~65535A
5 PT一次电流额定值 Sec.UN 0~999.9KV
4.保护原理接线图
WDP-227D电容器保护装置
1.功能配置
保护
功能 型号 WDP-227DA WDP-227DB
三段式定时限相间过流 √ √
反时限相间过流(一般、非常、极端) √ √
过电压告警或跳闸保护 √ √
低电压保护 √ √
不平衡电压告警或跳闸保护 √
不平衡电流告警或跳闸保护 √
非电量保护 √ √
2.功能说明
为防止系统稳态过电压造成电容器损坏,装置设有过电压保护,电压取自电容器母线PT电压过电压保护设有投退控制定值UHnf,取值含义如下:
0:退出,1:报警,2:跳闸。
当max(UAB、UBC、UCA)大于整定值,过电压保护经整定延时动作。
过电压跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;过电压告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.3 低电压保护
为防止系统故障后线路断开引起电容器组失去电源,而线路重合又使母线带电,使电容器组图
承受合闸过低电压而损坏,装置设置低电压保护。
低电压保护设有投退控制定值ULnf,取值含义如下:
0: 退出 ,1:失压+低电压保护, 2:经电流闭锁低电压,3:纯低电压
失压+低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值
3:当U1<0.15Un,Imax<0.02In或当U1>0.15Un,U2<8V.
经电流闭锁低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值
3:三个电流定值均小于电流闭锁定值
纯低电压保护的条件是:
1:断路器在合位
2:三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un
2.4 不平衡电压保护
为防止电容器组中电容器的内部击穿,装置设置有不平衡电压保护。不平衡电压保护设有投退控制定值UHnf,取值含义如下:
0:退出,1~2:投入--1:报警,2:跳闸。
不平衡电压大于定值,不平衡电压保护经整定延时动作。
不平衡电压保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投
入;不平衡电压告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.5 不平衡电流保护
为防止电容器组中电容器的内部击穿,装置设置有不平衡电流保护。不平衡电流保护设有投退控制定值IHnf,取值含义如下:
0:退出,1~2:投入--1:报警,2:跳闸。
不平衡电流大于定值,不平衡电流保护经整定延时动作。
不平衡电流保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投
入;不平衡电流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.6 非电量保护
装置接入非电量1、非电量2动作接点,设报警或跳闸控制定值FDL1nf、FDL2nf,和动作延时tFDL1、tFDL2。
若报警或跳闸控制定值整定为0,则不发信也不跳闸。
非电量1接点闭合后,经tFDL1延时,若FDL1nf=1,则发出跳闸命令,并发信;若FDL1nf=2,,
则发出报警信号。
非电量2接点闭合后,经tFDL2延时,若FDL2nf=1,则发出跳闸命令,并发信;若FDL2nf=2,,
则发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。
2.7系统异常工况报警及闭锁功能
2.7.1 母线PT断线报警
满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.04In
⑵ 负序电压U2>8V。
2.7.2 控制回路断线报警
TWJ和HWJ同时为1或0时,经延时报警。
3.装置整定
装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面,见3.1、3.2和3.3节。
整定应遵循有关规程,本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保护功能,应将其控制定值设为0—退出。
3.1 装置软压板整定
型号 WDP-227DA WDP-227DB
三段相间过流保护 √ √
过电压保护 √ √
低电压保护 √ √
电容器不平衡电压保护 √
电容器不平衡电流保护 √
非电量保护 √ √
注:软压板只有两个取值:投入、退出。装置出厂时,软压板均整定为退出。
3.2 装置定值整定
定值整定单
序号 名称 符号 整定范围 备注
1 相
间
过
流
保
护 Ⅰ段 相间过流Ⅰ段保护投退控制 I1nf
2 相间过流Ⅰ段电流定值 I1 0.5~100A
3 相间过流Ⅰ段延时定值 tI1 0.01~9.99S
4 Ⅱ段 相间过流Ⅱ段保护投退控制 I2nf
5 相间过流Ⅱ段电流定值 I2 0.5~100A
6 相间过流Ⅱ段延时定值 Ti2 0.1~9.99S
7 Ⅲ段 相间过流Ⅲ段保护投退控制 I3nf
8 相间过流Ⅲ段电流定值 I3 0.5~100A
9 相间过流Ⅲ段延时定值 Ti3 0.1~60S
10 反时限 相间反时限保护特性控制字 Ifsx 0~3 注1
11 相间反时限保护电流基准值 Ii 0.5~100A
12 相间反时限保护时间常数 tIi 0.1~99.99S
13 公共
定值 PT断线检测投退控制 PTDXbs
14 相间过流低压闭锁定值 ULbs 2~120V 无效
15 过电压保护 过电压保护告警或跳闸投退控制 UHnf 0~2 注2
16 过电压线电压定值 VUH 20~150V
17 过电压延时定值 tUH 0.1~99.99S
18 低电压保护 低电压保护投退控制 ULnf 0~3 注3
19 低电压线电压定值 VUL 10~100V
20 低电压保护延时定值 tUL 0.1~99.99S
21 低电压电流闭锁定值 Ilbs 0~10A
22 不平衡保护 不平衡保护告警或跳闸投退控制 Ubphnf 0~2 注2
23 不平衡电压定值 Ubph 2~160V
24 不平衡保护延时定值 tUbph 0.01~9.99S
25 非电量
保护 非电量1跳闸或告警投退控制 FDL1nf 0~2 注4
26 非电量1延时定值 tFDL1 0.1~99.99S
27 非电量2跳闸或告警投退控制 FDL2nf 0~2 注4
28 非电量2延时定值 tFDL2 0.1~99.99S
序号 名称 符号 整定范围 备注
注:1. Ifsx的取值含义如下:
0: 退出, 1~3:反时限--1:一般, 2:非常, 3:极端
2. Ubphnf、Ibphnf、和 UHnf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:告警 2:跳闸
3. VUL的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:失压+低电压保护, 2经电流闭锁低电压,3纯低电压
4. FDL1nf和FDL2nf的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1: 跳闸2: 告警
3.3 装置参数整定
序号 名称 符号 范围 步长
1 装置级管理 装置通讯地址 ADDR 1~110 1
2 装置操作口令 PASSWORD 0~99 1
3 波特率 波特率设置 BTL 0~9 1
4 交流量额定值 CT一次电流额定值 Sec.IN 0~65535A 1A
5 PT一次电流额定值 Sec.UN 0~999.9KV 1 KV
4.保护原理接线图
WDP-247D电动机保护装置
1.功能配置
保护
功能 型号 WDP-247DA WDP-247DB
三段式相间过流 √ √
二段负序过流保护 √ √
过电压告警或跳闸保护 √ √
低电压保护 √ √
电动机过热保护 √ √
小电流零序告警和跳闸保护 √
零序过流告警和跳闸保护 √
非电量保护 √ √
2.功能说明
2.1 起动时间(Tstart)
装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的最大相电流从零突变动10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,之间的历时称为Tstart。(Ie为电动机额定电流),电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。其启动时间的判定图如图5.1所示。
5.1电动机启动时间的判定
2.2 三段式相间过流保护
装置设三段定时限相间过流保护。Ⅰ段相当于速断段,电流按躲过启动电流整定,在电动机起动完毕后自动下降一半。这样即可以有效地躲过电动机的巨大启动电流,又可以保证电动机正常起动后提供防备严重的过负荷造成的堵转保护。动作时限T1可整定, 对于用断路器控制的电动机整定时间一般较短,而用接触器控制的电动机整定时间一般较长,可选择整定为0.3秒,该段主要对
电动机短路提供保护。
Ⅱ段和Ⅲ段是定时限过流段,在电动机启动完毕后自动投入,该段电流也可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1:投入
相间过流保护设有软压板和投退控制定值,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
2.3 负序过流保护
负序电流保护主要针对各种非接地性不对称故障,出现较大的负序电流,而负序电流将在转子
中产生2倍工频的电流,使转子附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1:投入
装置设置两段定时限负序过流保护,Ⅰ段可用作断相保护,Ⅱ段可用作不平衡保护。其中负序过流Ⅱ段可通过投退控制定值I22nf选择投跳闸或报警,同时可通过反时限控制字定值I2fsx选择该段采用定时限还是反时限特性,
根据国际电工委员会标准(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1966)的规定,本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT.):
为电流基准值,取负序过流Ⅱ段定值I22; 为时间常数,取负序过流Ⅱ段时间定值tI22。
负序过流保护设有软压板和投退控制定值,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
2.4零序过流告警和跳闸保护
本装置设置零序过流告警和跳闸保护,主要是针对小电阻接地系统的用户而设定的。其投退控制定值Ionf取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警 1:跳闸
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,跳闸保护才投入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.5小电流零序过流告警和跳闸保护
本装置设置零序过流告警和跳闸保护, 主要是针对非接地系统的用户而设定的。可以通过投退控制定值(Ioxnf)整定为告警和跳闸。投退控制定值取值含义为:
0:退出, 1~2:投入--1:告警, 2:跳闸
零序过流跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投
入;零序过流告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.6 过热保护原理
综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、启动时间过长、堵转等的后备保护。
用等效电流Ieq¬来模拟电动机的发热效应,即:
¬¬¬Ieq=
式中:Ieq-等效电流
I1-正序电流
I2-负序电流
K1-正序电流发热系数,在电动机启动过程中K1=0.5,启动完毕恢复K1=1
K2-负序电流发热系数,K2=3~9,可取K2=6
根据电动机的发热模型,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下列公式给出:
[(Ieq/Ie)2-(1.05)2]*t ≥ τ
式中 τ:电动机热积累定值,即发热时间常数tHT, 此常数应由电机厂提供。
当热积累值达到tHT ╳ Ka(过热报警系数)时发报警信号;过热告警功能可通过控制定值HTBJnf进行投入或退出,过热告警功能投入后,过热保护软压板无论是否投入,均具有告警功能。
当热积累值达到tHT 时发跳闸信号。
控制定值HTnf进行投入或退出,其取值含义如下:
0:退出, 1:跳闸
2.7 过电压保护
断路器在合位情况下,三个相间电压有一相大于过电压保护定值,时间超过整定时间时,过电压保护动作。过电压保护设有投退控制定值UHnf,取值含义如下:
0:退出,1:报警,2:跳闸。
过电压跳闸保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的跳闸保护才投入;过电压告警只需投入控制字就可以产生告警事件。
2.8 低电压保护
本装置低电压保护投退控制定值ULnf的取值含义为:
装置设置两路非电量保护,分别设有软压板和投退控制定值,只有软压板和投退控制定值均为投入时,相应的保护段才投入。
非电量1接点闭合后,经tFDL1延时,若FDL1nf =1,则发出跳闸命令,并发信;若FDL1nf=2,则只发出报警信号。
非电量2接点闭合后,经tFDL2延时,若FDL2nf =1,则发出跳闸命令,并发信;若FDL2nf=2,则只发出报警信号。
非电量保护设有软压板,只有在软压板投入和相应的控制字设定正确时,相应的保护才投入。
非电量保护功能可作为电动机的工艺联锁保护。
2.11系统异常工况报警及闭锁功能
2.11.1母线PT断线报警
满足下述任一项,装置经延时发母线PT断线报警信号。
⑴ 正序电压U1<0.15Un时,任一相电流>0.04In
⑵ 负序电压U2>8V。
2.11.2 控制回路断线报警
TWJ和HWJ同时为1或0时,经延时报警。
3.装置整定
装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面,见3.1、3.2和3.3节。
整定应遵循有关规程,本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保护功能,应将其控制定值设为0—退出。
3.1 装置软压板整定
型号 WDP-247DA WDP-247DB
1 电动机额定电流值 Ie 2.1~10A
2 电动机启动时间 Tqd 0.1~60S
3 相
间
过
流
保
护 Ⅰ段 相间过流Ⅰ段保护投退控制 I1nf
4 相间过流Ⅰ段电流定值 I1 0.5~100A
5 相间过流Ⅰ段延时定值 tI1 0.01~9.99S
6 Ⅱ段 相间过流Ⅱ段保护投退控制 I2nf 0~2
7 相间过流Ⅱ段电流定值 I2
8 相间过流Ⅱ段延时定值 tI2 0.1~9.99S
9 Ⅲ段 相间过流Ⅲ段保护投退控制 I3nf
10 相间过流Ⅲ段电流定值 I3 0.5~100A
11 相间过流Ⅲ段延时定值 tI3 0.1~60S
12 反时限 相间反时限保护特性控制字 Ifsx 0~3
13 相间反时限保护电流基准值 Ii 0.5~100A
14 相间反时限保护时间常数 tIi 0.1~99.99S
15 公共定值 PT断线检测投退控制 PTDXbs
16 相间过流低压闭锁定值 ULbs 2~120V
17 过负荷
保护 过负荷告警或跳闸保护投退控制 Igfhnf 0~2 注1
18 过负荷电流定值 Igfh 0.5~100A
19 过负荷延时定值 tIgfh 0.1~99.99S
20 负序过
流保护 Ⅰ段
相间负序过流保护Ⅰ段投退控制 I21nf
21 相间负序过流保护Ⅰ段电流定值 I21 0.5~100A
22 相间负序过流保护Ⅰ段延时定值 tI21 0.1~99.99S
23 Ⅱ段 相间负序过流保护Ⅱ段投退控制 I22nf 0~2 注1
24 相间负序过流保护Ⅱ段电流定值 I22 0.5~100A
25 相间负序过流保护Ⅱ段延时定值 tI22 0.1~99.99S
26 相间负序过流II段反时限控制 I2fsx
27 小电流
零序过
流保护 零序过流告警或跳闸投退控制 Ixonf 0~2 注1
28 零序电流定值 Ixo 0.005~0.999A
29 零序延时定值 tIxo 0.01~9.99S
30 过电压
保护 过电压保护告警或跳闸投退控制 UHnf 0~2 注1
31 过电压线电压定值 VUH 20~150V
32 过电压延时定值 tUH 0.1~99.99S
33 低电压保护 低电压保护跳闸定值 ULnf 0~3 注3
34 低电压线电压定值 VUL 10~100V
35 低电压保护延时定值 tUL 0.1~99.99S
36 低电压电流闭锁定值 ILbs 0~10A
37 过热保护 过热保护投退控制 HTnf
38 发热时间常数 tHT 500~30000S
39 负序电流热效应系数 K2 3~9
40 散热时间倍数 nCL 1~4
41 过热报警投退控制 HTBJnf
42 过热报警系数 Ka 30~99 %
43 非电量
保护 非电量 1跳闸或报警控制 FDL1nf 0~2 注2
44 非电量 1延时定值 tFDL1 0.01~99.99S
45 非电量 2跳闸或报警控制 FDL2nf 0~2 注2
46 非电量 2延时定值 tFDL2 0.01~99.99S
注:
1. Igfhnf、I22nf、Ionf、Ixonf和UHnf控制字的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:告警 2:跳闸
2. FDL1nf和FDL1nf控制字的取值含义如下:
0:退出, 1~2:投入--1:跳闸 2:告警
3. VUL控制字的取值含义如下:
0:退出, 1~3:投入--1:失压+低电压 2:无效3:纯低电压
3.3 装置参数整定
序号 名称 符号 范围 步长 缺省值
1 装置级管理 装置通讯地址 ADDR 1~110 1 1
2 装置操作口令 PASSWORD 0~99 1 00
3 波特率 CAN波特率设置 BTL 0~9 1 9
4 交流量额定值 CT一次电流额定值 Sec.IN 0~65535A 1A
5 PT一次电流额定值 Sec.UN 0~999.9KV 1 KV
4.保护原理接线图
WDP-9072PT保护测控装置
1.功能配置
保护
功能 型号
过压保护
低压保护
母线接地保护
PT二次回路断线保护
母线PT电压测量
2.功能说明
2.1 过电压保护
当max(UAB、UBC、UCA)大于整定值,过电压保护经整定延时动作。
2.2 低电压保护
三个相间电压均小于低电压保护定值且大于0.15Un
2.3 母线接地保护
3U0大于保护定值,经整定延时动作。
2.4 母线PT断线报警
1. 三相电压和大于8V,最小线电压小于16V,判为两相或单相PT断线。
2. 三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V,判为两相或单相PT断线。
3.1 装置软压板整定
型号 WDP-9072
过电压保护 √
低电压保护 √
母线接地保护 √
母线PT断线报警 √
注:1.软压板只有两个取值:投入、退出。装置出厂时,软压板均整定为退出。
3.2 装置定值整定
定 值 整 定 单
序号 名称 符号 整定范围 备注
1 公共定 PT断线检测投退控制 PTDXbs
2 过电压
保护 过电压保投退控制 UHnf 0~2
3 过电压线电压定值 VUH 20~150V
4 过电压延时定值 tUH 0.1~99.99S
5 低电压保护 低电压保投退控制 UHnf 0~2
6 低电压线电压定值 VUL 10~150V
7 低电压保护延时定值 tUL 0.1~99.99S
8 接地
保护 接地保投退控制 UHnf 0~2
9 接地电压定值 VU0 10~150V
10 接地保护延时定值 tU0 0.1~99.99S
11 非电量
保护 非电量 1跳闸或报警控制 FDL1nf 0~2
12 非电量 1延时定值 tFDL1 0.01~99.99S
13 非电量 2跳闸或报警控制 FDL2nf 0~2
14 非电量 2延时定值 tFDL2 0.01~99.99S
3.3 装置参数整定
序号 名称 符号 范围
取消 取消 放弃(返回)键,返回上一级菜单,在修改保护装置参数时用作放弃所作改动退出。长按此键不放,可对保护动作信号进行复归。
确认 确认 回车(确认)键,进入菜单,在修改保护装置参数时用作确认所作改动并退出。
∧ 向上 菜单条选择上移。长按此键不放,可对有光标的数字进行增加。
∨ 向下 菜单条选择下移。长按此键不放,可对有光标的数字进行减少。
< 向左 对话框内选项左移或菜单条选项向上翻屏
> 向右 对话框内选项右移或菜单条选项向下翻屏
对装置的大部分操作如:初始化设置以及在运行中查阅定值、故障报文、装置自检等操作都通过键盘来完成。因此用户在使用WDP-207系列装置之前应着重了解上述装置键盘的含义和使用。
以下在介绍装置的使用和操作时,对键盘的含义和使用方法不再一一解释。
1.3信号灯
.运 行:指示主板的运行状况。主板正常运行时,运行灯表现为闪烁状态。
.动 作:表示保护跳闸。
.告 警:表示告警信号。
.跳 位:指示断路器处于跳闸位置。
.合 位:指示断路器处于合闸位置。
1.4通讯接口
端口设置为RS485网通讯方式。该端口为变电站自动化而设计。在综合自动化变电站中,保护装置通过远动通信端口向当地系统传输各类保护信息,有利于实现无人或少人值守变电站的正常运行;该端口也可以用于就地调试时的通讯。
1.5液晶
装置在正常显示画面中将轮流显示日期及时间信息、电流及电压有效值及相角等信息。
显示屏内含背景灯。装置处于运行页面状态时,按“取消”键熄灭背光灯,按其它任意键打开背光灯。任何时刻六十秒钟内,如果没有按键盘按键,背景光会自动消失并返回运行页面。
当有事件发生(如保护动作、保护告警、装置异常等)时背景灯自动点亮,并显示报告。
1.6背板端子
1X:包括装置电源,保护出口,通讯接口,开入量输入回路。
2X、3X:操作回路、模拟量输入(其中I3为零序电压或电流输入)。
2操作说明(以WDP-217D为例)
WDP-207系列数字式保护控制装置的键盘操作和液晶显示界面,采用对话框结合菜单式操作方式。下图为WDP-207系列数字式保护控制装置的菜单树:
2.1.模拟量
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“模拟量”;
步骤2:按“确定”键进入该选项。
该菜单包括“保护值”、“测量值”两个选项。通过“<”或“>”移动光标进行“保护值”、“测量值”菜单的切换。
注:当菜单内选项超过4条时,可使用“∧”、“∨”键向上或向下翻屏查看各个条目,以后将不再赘述此项操作方法。
2.1.1保护值
步骤1:在“模拟量”下,按“确定”键结合“<”或“>”键进入“保护值”菜单;
步骤2:按“∧” “∨”键进行翻页查看;
保护值显示如下图:包括有效值、相位等信息
上图中方框部分IA为相位基准。可查看的保护值共8个,分别为IA、IC、I0、UAB、UBC、UCA、U1、U2。
2.1.2测量值
步骤1:在“模拟量”下,按“确定”键结合“<”或“>”键进入“测量值”菜单;
步骤2:按“∧” “∨”键进行翻页查看;
可查看的测量值共9个,分别为Iia、Iib、Iic、UAB、UBC、UCA、P(有功功率)、Q(无功功率)、COSΦ(功率因数)。
2.2压板投退
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“压板投退”;
步骤2:按“确定”键进入该选项;
步骤3:通过“∧”或“∨”移动至需要调整的保护压板,通过“<”或“>”键对保护压板状态进行修改。通过“∧”或“”∨”移动到其它保护压板进行状态设置;
步骤4:按“确定”键,输入身份验证“000”,出现“设置成功!”即完成。
2.3定值整定
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“定值整定”;
步骤2:按“确定”键,输入身份验证密码;再按“确定”键后,显示如下:
步骤3:通过“∧”或“∨”移动至需要设置的保护定值,按“确定”键后通过“<”、“>”键移动光标至所需修改位,通过“∧”或“”∨”键对该位进行修改,直到定值设置完成;
步骤4:按“确定”键,显示如下:
步骤5:按“确定”键,返回到定值整定菜单,通过“∧”或“”∨”移动到其它定值进行定值设置;
步骤5:按“取消”键,出现“设置成功!”即完成。
2.4参数设置
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“参数设置”;
步骤2:按“确定”键,输入身份验证密码;按“确定”键,显示如下:
步骤3:通过“∧”或“∨”移动至需要设置的参数定值,按“确定”键后通过“<”、“>”键移动光标至所需修改位,通过“∧”或“”∨”键对该位进行修改,直到参数整定完成;
步骤4:按“确定”键,
步骤5:按“确定”键,返回到参数整定菜单,通过“∧”或“”∨”移动到其它参数进行参数整定;
步骤6:按“取消”键,出现“设置成功!”即完成。
2.5报告查询
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“报告查询”;
步骤2:按“确定”键进入该选项。
该菜单包括“告警”、“动作”、“遥信”三个选项。通过“<”或“>”移动光标进行“告警”、“动作”、“遥信”菜单的切换。
2.5.1告警
步骤1:在“报告查询”下,按“确定”键结合“<”或“>”键进入“告警”菜单;
步骤2:按“∧” “∨”键进行翻页查看;可查看告警事件的准确时间、内容和条目号。显示如下:
2.5.2动作
步骤1:在“报告查询”下,按“确定”键结合“<”或“>”键进入“动作”菜单;
步骤2:按“∧” “∨”键进行翻页查看;可查看动作事件的准确时间、内容、相别和条目号。显示如下:
2.5.3遥信
步骤1:在“报告查询”下,按“确定”键结合“<”或“>”键进入“遥信”菜单;
步骤2:按“∧” “∨”键进行翻页查看;可查看遥信量的状态变化、时间和条目号。显示如下:
2.6清除报告
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“清除报告”;
步骤2:按“确定”键,输入身份验证密码;再按“确定”键,显示如下:
2.7修改时钟
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“修改时钟”;
步骤2:按“确定”键进入该选项,
步骤3:通过“<”、“>”键移动光标至所需修改位,通过“∧”或“”∨”键对该位进行修改;重复该步骤,直到时间调整完成;
步骤4:按“确定”键,出现“设置成功!”即完成。
2.8开入显示
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“开入显示”;
步骤2:按“确定”键进入该选项,
“开入显示”可显示开关量的状态是断开还是闭合,可显示的开关量还包括:开入5、开入6、开入7、开入8、闭锁重合闸、TWJ、HWJ、STJ。
2.9开出传动
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“开出传动”;
步骤2:按“确定”键进入该选项,
步骤3:通过“∧”或“∨”移动光标字至需要传动的出口,按“确定”键输入身份验证密码后对应出口动作;
步骤4:按“取消”键对应出口返回。
2.10偏移校验
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“偏移校验”;
步骤2:按“确定”键输入身份验证后出现等待画面:
等待出现“校验正确!”即完成.
2.11增益校验
方法一:
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“增益校验”;
步骤2:按“确定”键输入身份验证“000”后出现等待画面:
等待出现“校验正确!”即完成.
方法二:
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“增益校验”;
步骤2:按“确定”键输入身份验证“0000”后进入该选项,
步骤3:通过“<”、“>”移动至需要设置的交流量,通过“∧”或“”∨”键对K进行增减修改,直到Iia*K值接近至Iia。
步骤4:按“确定”键,出现“校验正确!”即完成.
2.12版本信息
步骤1:在主菜单下,通过“∧”或“”∨”移动光标字至“版本信息”;
步骤2:按“确定”键进入该选项,
“版本信息”包括装置的装置型号、软件版本和校验码。
3 装置调试
本装置及其所组屏柜都在厂内经严格调试,出厂时装置及其屏柜都是完好的,接线是正确的。故本装置的调试仅检查运输安装时是否有损坏和屏柜向外的接线是否正确。考虑到本装置具有完善的软硬件自检功能,可以将故障部位准确定位到插件甚至芯片,本装置的交流采样回路无可调节元件,且具有良好的抗振动性能和温度特性,其精度由出厂调试保证。故可着重检查装置的状态量输入(光耦部分)、交流输入部分、跳合闸输出回路及信号回路(继电器接点部分)部分。以下的调试步骤虽然是针对装置,但最好以屏柜为对象进行,即检测时包括屏内接线。
3.1 装置通电前检查
本装置具有较好的制造工艺,无可调节器件,且大量采用大规模集成电路,为保证装置的可靠性,一般调试情况下,请不要拔出装置的插件,在做绝缘检查时也不需要。
通电前检查装置外观应完好,应无损坏,端子无松脱,装置参数与要求一致。特别是电源电压、TA额定电流、跳闸额定电流及合闸额定电流等。
3.2 绝缘检查
各插件各端子并联(通信端子可不作绝缘试验),用500V摇表按插件分别对地摇绝缘,绝缘电阻应大于100MΩ。由于电源模件24V、220V出入口带滤波器,对地有电容,摇绝缘时可将电源插座取下 。
3.3 上电检查
按照预先要求设置好装置地址,特别在综自系统尤其要注意,操作方法见前所述。
按定值清单输入定值到装置中。
3.4 采样精度检查
本装置采样精度无需调节,采样误差应不大于2%。一般情况下,可用微机保护测试仪定性校验。严格要求时,可调整装置各通道系数,使其与准确值一致,同时检验各模拟量通道的相位应正确。具体操作见前所述。
3.5 接点输出校验
接点输出,包括信号接点输出校验,可配合定值校验进行。每路接点输出只检测一次即可,其它试验可只观察信号指示及液晶显示。
接点输出检测也可通过保护的开出传动菜单进行。该菜单功能可单独对每一路输出驱动。操作方法见前所述。
应带断路器作一次合闸传动和一次跳闸传动,并确认断路器正确动作。
3.6 定值校验
装置的保护功能及动作逻辑已经动模考验及其它测试,现场调试仅需校验定值即可,且只需校验某一段定值即可,其余可由装置保证。
3.7 跳合闸电流保持试验
将保护跳闸压板、合闸压板投入,模拟故障使保护动作,确认跳合闸电流保持状态的完好。进行手动分合闸操作检验该回路的完好性,在手动跳开开关后保护不应重合闸。
3.8 相序检查
线路送电后观察显示器上显示的各相电流、电压量及其相位角,与实际情况应一致。
3.9 校准时钟
检查装置的日历时钟,应该是准确的,如果不对,则校准,经以上校验正常后,可以确信装置及屏柜连线正确,能够正常工作,可以投入运行了。
注意事项
请注意下列简要说明并认真遵守这些规则,以免给装置或其他外部设备带来损坏。
装置上电前接线检查
保证电源正负极之间没有短路或正负倒置现象。确认屏柜和保护装置接线端子不松动。
禁止带电拔插装置插件
保护装置的保护功能模件以及操作回路模件在插入和拔出时,必须关闭相应的保护电源或操作电源。
禁止带电拔插通信电缆
在插拔通讯电缆时应关闭电源。
禁止乱按跳合闸按钮或出口传动试验
在装置正常运行时,不要随意进行出口传动试验,以免误跳、误合断路器。
为防止人为损坏,非经允许请不要自行打开机箱插拔模件,更不可使用烙铁。 |
|