如题。
望高手不吝赐教,谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-11-20 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏吴忠
当风电容量占当地电网超过一定比例时,如果风电大面积脱网的话,使电网的有功功率和无功功率都会发生突变,造成电网的大扰动,可能会引起不稳定现象
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-21 14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
回复 2# normahxh_002

还是不太明白啊,看来我是太愚钝了...,呵呵,电网方面的知识比较欠缺
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-21 17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
就是发电厂发出的电要与工业和民用的电要相同。如果要是两者不平衡,就会出现问题。
比如,现在的火电厂就有自动调节装置。需求的电减少,火电厂就少发点电。需求的电增加,火电厂就多发点电。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-24 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当年夏天酷暑,电力负荷沉重的时候,上海吴泾电厂600MW跳机产点造成电网崩溃,和这个一个道理。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-25 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是上网电压的波动导致的,风电占到一定比例,突然消失,必然造成扰动
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-25 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用水流来模拟想象以下就明白了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-25 12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电网本来应该是总体发出来的电和用户消费的电是一个动态的平衡,这就是我们的电网电压和频率会允许一定的波动,当风电场发生短路时,电网发生故障时,这时候很多风机的出端电压会降低,风机检测到电压很低时,如果风机没有低电压穿越能力,一个就会脱离电网,风机脱网了,不能发出无功,无功是支撑电压的重要原因,会导致风场的电压跌落的更加低,会导致更多的风机脱网,这样就会发生导致风场风机连锁反应,如果电网电压还不能恢复,会导致其他风场风机也会发生脱网,如果风电占总电量的比例很大,风电崩溃,会导致局部电网的崩溃。如果风机具有低电压穿越能会,可能影响会小点,这只是个人小小认识,望各位大侠指正!

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
yjhou + 3 说的有些道理

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-25 13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
当电网电压发生跌落后,将引发大量风机切除,导致局部电网发生有功缺额,电压恢复后系统频率降低,潮流大范围转移,对电网的稳定性和电能质量构成威胁,造成巨大损失。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-25 18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
回复 8# zhengpai
但我据我所知,风电场的风机大部分一般是不发无功的平时,电压跌落期间发无功来支撑电网电压我倒能理解。
如果风机LVRT期间不脱网发不出有功、无功只是保持不脱网的话,那风机挂网还有作用吗?
请指教,谢谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-25 18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
感谢这么多朋友参与讨论,谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-12-1 14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平时不是说不发无功,是无功发的很少,因为只有有功才是卖钱的,业主不愿意发无功,谁不喜欢钱,但是电网有要求的,要求风机不脱网,其实是要求风机这时候能够快速的恢复到正常状态,这对风机控制,变流器的要求会高,考验很多技术的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 23 天

连续签到: 4 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-12-1 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电网发生短路,如果风机没有LVRT能力的话,会导致机组自我保护而停机。这样对于整个电网来说有功出力减少,但是用户没有发生减少,因此网压和电流都不能维持平衡。当网压的波动超出了电网部门的要求时,线路会跳闸。如果不采取补救措施,会导致越来越多的线路跳闸,造成恶性循环,后果就是电网崩溃。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 02:17 , Processed in 0.089676 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表