西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1614|回复: 4

[求助] 谁有电力变压器选购的资料啊

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-24 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
谁有电力变压器选购注意事项的资料啊,我急需啊,请大家帮忙发一点好的资料,或者有设计方面的高手加我的QQ,我咨询点问题啊,谢谢,不甚感激,我的QQ:5520223
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 09:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 三毛 于 2011-10-25 09:42 编辑

电力变压器是指通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流的电力设备。由铁心和套于其上的两个或多个绕组组成。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。
  选购变压器之前需考虑的事项
  1、首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件
  然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。
  在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。
  同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。
  城镇住宅小区用电负荷的特点:
  与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。
  住宅用电的预测:
  (1)需用系数法:
  小区内的住宅面积可分为三类:60m2以下的为小型,60~100m2为中型,100m2以上为大型。随着人们生活水平的提高,家用电器逐渐增多,特别是空调、热水器、电磁灶或微波炉等大功率家用电器进入普通家庭,家庭用电由原来纯照明向多功能方向发展。一般小型住宅的设备容量为:照明用电容量300W;娱乐用电容量(包括电视机、VCD或DVD、音响、电脑等)900W;卫生间用电容量(包括洗衣机、热水器、排风扇等)3500W;厨房用电容量(包括电饭煲、电热开水器、电冰箱、排风扇等)3500W;空调用电容量为1500W,合计用电容量8400W。中型住宅的居民,除照明用电容量外,还要增加空调、电视机,用电容量将增加1950W,总容量为10350W,约为小型住宅的1.25倍。大型住宅的居民因为经济条件宽裕,一般为双卫生间,用电容量将大幅增加,约为小型住宅的2.5倍。据统计,居民用电的最大负荷出现在夏季19~22时间段,这时用电负荷约3800W,是用电设备容量的45%,所以取需用系数为0.45。小型住宅的计算负荷取3800W,中型住宅取4750W,大型住宅取9500W。
  (2)单位面积法:
  据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
  选购变压器时需注意
  (1)同时系数:
  住宅小区内居民由于作息时间不同,同时系数小些。取同时系数一般为:50户以下0.55,50~100户0.45,100户~200户0.40,200户以上0.35。
  (2)变压器容量:
  城镇住宅小区一般范围较小,供电变压器一般不考虑环网和双电源。根据小容量多布点的原则,单台变压器的容量不宜超过315kVA。
  由于居民用电基本没有无功补偿,故取负荷功率因数cosφ=0.7。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 09:42 | 显示全部楼层
(3)举例:

  在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?

  用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器。

  干式变压器购买时应注意的事项

  先看看运行环境,如果环境比较差,建议买树脂浇铸的干式变压器如果你经常过负载运行,建议买包封的在就是你对损耗有没有要求当然,损耗越低你交的电费就越少,不过变压器价钱就越高关于损耗你可以参考国标GB1094.11-2007。

  再就是注意要求的阻抗是多大,看看准备放变压器的地方有多大,买时可以限制变压器的尺寸质量,就看你想买啥样的了,当然国外的厂家质量好,但价格贵。如果你对变压器的要求不是特别高,还是买国产的,国产的也不比国外的品牌差多少。最后一定要看厂家形式实验报告,这个报告是证明这个厂家的能力,建议去一些国内比较好的企业。

  选购试验变压器时应注意的事项

  1)电压:依据试品的要求,首先选用具有合适电压的试验变压器,使试验变压器的高压侧额定电压Un高于被试品的试验电压Us,即Un>Us。其次应检查试验变压器所需的低压侧电压,是否能和现场电源电压,调压器相匹配。

 
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 09:44 | 显示全部楼层
 2)电流:试验变压器的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=UswCx,其中Cx包括试品电容和附加电容。

  3)容量:根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。

  根据部颁标准规定,我国试验变压器的电压等级有:5、10、25、35、50、100、150、300kV等;容量等级有:3、5、10、25、50、100、150、200kVA等。

  由计算结果,查部颁标准即可选出所需要的试验变压器。如有特殊要求可与我公司销售部联系订购特殊规格的试验变压器。

 例如:配电变压器的电压等级10kV、容量为1000kVA,碰到的试品又基本上是10kV电压等级的,就可选择50kV、5kVA的试验变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器的出厂试验电压为35kV,交流试验电压为30kV;同时又可满足10kV绝缘子以及高压开关柜的试验(试验电压为42kV)和10kV电缆的直流试验(直流电压为60kV,对应的交流电压为42.83kV)的要求。

  在试验容量方面,一台10kV、1000kVA的被试变压器,其充电时的电容电流在30~35kV试验时约为80~110mA,因为35kV×110mA<5kVA,因此5kVA能满足要求。

又例如:一台35kV、2000~4000kVA的变压器,当试验电压在72~85kV时的电容电流约为150~260mA,6000~8000kVA的约为300~420mA,10000kVA的约为800~1000mA等,此时所选试验变压器的容量必须大于上述试品电容电流所对应的容量。经验认为,试验变压器容量为被试品(电力变压器)容量的5‰。



 
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-25 18:36 | 显示全部楼层
楼上的大哥,我想问的是水电厂发电机用的升压变压器的一些相关的问题。电压等级是6.3KV/35KV,户外用的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-23 01:35 , Processed in 0.098907 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表