一般来说,常见的双馈机组对于发电机的要求一般是要求其能满足2000V/us的 dv/dt的冲击。
如果变频器放塔筒下面的话,一般由于波行折射,会要求其承受2500v/us的 dv/dt
我研究过国内大部分整机厂得数据,包括SINOVEL,GE1.5MW/2.5MW ,NORDEX 1.5MW
Mingyang 1.5MW/ Guodian 1.5MW/3MW等等,大部分都市2500V/us以下。
现在我公司遇到个很奇怪的现象,采用的是鼠笼异步发电机国产发电机+全功率变频器的方式ABB的变频器(2MW系统)
非常奇怪,变频器供应商解释,机侧有dv/dt滤波器,能降低到1.5KV/US,电缆的叠加影响后,到发电机侧应该不会超过150%倍,也即2250V/US以下。
但是我们用示波器加探头量到变频器出口的电压冲击到了 3.9kv/0.5us,也即 7.8kv/us
变频器放塔筒,到发电机侧则到了6.2kv/0.5us,也即12.4kv/us的冲击。
发电机也有部分因此电机出现问题,求大牛解释一下如何会这种现象,如何解决呢? |
|