发电机进行短路电流试验时,发电机出线端要短路。这样的话电压为0,自动电压调节器肯定得检测电压,然后调节励磁电流。貌似这样会出问题吧?谁有做个这个试验的来讲讲是怎么进行短路试验的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-7 15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我看国标上说的是短路试验时,发电机空载自励,这个“自励”如何理解?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-7 17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题描述不清.
1 先介绍一下你的发电机的基本情况,基本参数、励磁系统、基本结构。
2 你到底要做什么项目?短路试验包括短路特性试验、突然短路试验、短路电流维持能力试验,不同的试验方法也不同,考核目的也不同。不知你是做哪项短路试验?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-7 23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌

我理解楼主要问的应该是稳态短路试验吧。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-8 07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 标准答案

发电机是带永磁副励磁机无刷励磁的电机,我要做的试验是短路试验是为了测稳态短路电流倍数,也就是短路电流维持能力试验。电机学上描述三相突然短路逐步到稳定状态后,励磁电流是在If0基础上叠加一个电流然后逐渐衰减到If0。因此我的问题在于,做这个试验时,我的这种电机如何提供励磁?不知说明白没有
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-8 07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
本帖最后由 long98194 于 2011-9-8 07:57 编辑

解开AVR强励
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
静态的话,可以用手动励磁啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个试验是考核发电机及其励磁系统强励能力和维持这种强励能力的试验,因此试验必须在自励情况下进行,不能他励,也不能脱开AVR的强励功能.
试验通常有两种方法:
1 发电机由原动机拖动,在正常自励(即利用电机本身的励磁系统)状态下使电机达到额定转速且空载,准备好拍摄发电机端电压、电枢电流、及励磁电流的相关仪器,注意电流采样应该用无感分流器或霍尔传感器,不能用电磁类的互感器,然后将电枢绕组突然短路,同时拍摄端电压、电枢电流、及励磁电流的波形,短路维持3~5秒后断开电枢绕组。试验后拆检电机,检查绕组是否有变形和损坏,发现短路电流与额定电流的倍数等。由于这种试验方法连突然短路一起做了,而且是用原动机拖动,因此此试验不论是对被试电机还是原动机都会造成一定的危害,一般大多数厂家不愿采用这种试验方法,除非特殊应用场合的电机或用户强烈要求。
2 如果只考核发电机的强励能力,建议采用另外一种试验方法。首先在电机静止状态下将电枢绕组短路,励磁系统灭磁(视励磁系统的原理不同,将AVR输出断路或短路或旁路,总之是让励磁系统不起作用,因为不清楚你的励磁系统原理所以不能给出具体的灭磁方法),然后用原动机将发电机拖至额定转速,稳定后突然解除灭磁将自励系统投入,同时拍摄端电压、电枢电流、及励磁电流的波形,短路维持3~5秒后断开电枢绕组或灭磁停机,分析处理相关波形数据。由于这种方法对电机伤害相对较小,所以大多厂家采用这种办法。

以上是标准允许的常见试验方法,除此之外由于试验条件所限还有一些简单办法,也能近似考核强励功能,但多数不是标准规定的土办法,这里不一一详述。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-8 09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# long98194
谢谢,我这个两级励磁,应该是给励磁机强励吧?应为主机的励磁跟选装整流器接在一块,在轴上,不拆开电机是没法给励磁的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-9 10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yerssj 于 2011-9-9 10:49 编辑

回复 8# 标准答案

明白了,我这个电机我还真不知道如何让它“自励”,如果是这样的话,我的问题应该描述成:对于带永磁副励磁机的发电机,如何自励?莫非还有有一套励磁系统?可是我们的电机没有这套“自励”。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-9 10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
回复 10# yerssj

简单说就是让你的电机平时怎么励磁现在就怎么励磁,只是在励磁机的定子回路中串一个开关,实验时先将主机定子短路,这个励磁开关开路,然后启动电机,待达到额定转速后突然闭合励磁开关,同时拍摄相关波形,3~5秒后停机.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-9 12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 11# 标准答案

十分感谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-9 21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
以上两种试验方法经常用,关注下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 07:06 , Processed in 0.068280 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表