关于异步电机50HZ改60HZ问题

[复制链接]

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-9-6 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
如果对一台380V50hz 20kw的电机 改在440v 60hz 20kw 运行,会出现什么问题?另外在改的过程中发现前轴承温升过高(后轴承差别不大)的原因?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 19 天

连续签到: 1 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-9-6 21:59 | 显示全部楼层
估计电机温升可能要变高,转差率不会一样
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-8 08:30 | 显示全部楼层
温升会高点,力矩变小,我们一般在同电压下没特殊要求的可以通用,
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-9-8 14:36 | 显示全部楼层
问题是50hz到60hz的铁损增加可以由铜耗的减少的满足,所以两个电机效率差别不是很大,现在是负载时前轴承温升过高,而在50hz的很好,换大一点的轴承也得不到解决
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2011-9-19 20:45 | 显示全部楼层
回复 6# 刘志斌
电机转速高,按道理后轴承温升也要相应的升高,可在实际中,跟50HZ基本一样啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 88 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-9-20 15:06 | 显示全部楼层
后轴承温升的升高应该重新计算和选择轴承,是否极超过限转速了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-10-16 22:16 | 显示全部楼层
回复 5# 刘志斌


    您好,请问您说的第一点与第二点有什么不同吗?如果方便的话能加QQ39166819,向您详细请教一下吗,我这里不是很懂····谢谢了~~~~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 61 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-17 12:02 | 显示全部楼层
回复 1# 602334067


   440v60hz等同于380v50hz,你方可放心使用!

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
标准答案 + 3 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过