西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1326|回复: 4

[求助] 逆变模块带空调负载电流不正常[截图]

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-8-31 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 tian_zhongyu 于 2011-8-31 22:34 编辑

各位神,小弟在调一工业电源——空调模块。
简单地说,系统用一个DC-AC逆变模块输出380V,供给一大功率的空调设备,但是通过采样发现,电流的峰峰值忽大忽小,电压倒不是非常明显。
这种情况是否正常?这种现象的专业术语叫什么呢?电源和空调,应该从哪方面去查找原因?
P.s.电压取的是线电压,电流传感器是放在空调380~三根进线处。
还请各位随便提些看法
上面是电压,下面是电流,还把三相电流分开绘制
20110831222130498.png 20110831222231170.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-9-1 07:45 | 显示全部楼层
打電話去壓縮機廠問..他就會給你答案
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-9-1 08:22 | 显示全部楼层
顶 楼上正解
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-1 12:41 | 显示全部楼层
直接用三相市电驱动试试,看是不是逆变器的原因。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-1 13:03 | 显示全部楼层
做车载电机控制的。我觉得这个波形还正常,尤其是电流比较小且高速的时候。
但是稍微调节一下P应该会变好。
附件是我调过的一个波形。这是中间状态,PI不太好,调调慢慢就好了。
007.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-9-30 14:10 , Processed in 0.098980 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表